怎么讓DS18B20數據線延長75米,不影響單片機傳輸數據?

查看數: 4991 | 評論數: 12 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-6-14 21:25

正文摘要:

要求測試六個點的溫度,全線總長75米。我是新手大神們幫看看什么辦法能使信號穩定,謝謝!

回復

ID:352128 發表于 2018-6-16 10:09
l6931639 發表于 2018-6-15 09:20
給你一個我找到的案例,前面發的地址有問題,重新修一下,http://www.torrancerestoration.com/mcu/2871.html

非常感謝。
ID:212177 發表于 2018-6-15 09:20
本帖最后由 l6931639 于 2018-6-15 11:07 編輯

給你一個我找到的案例,前面發的地址有問題,重新修一下,http://www.torrancerestoration.com/mcu/2871.html
ID:352320 發表于 2018-6-15 09:12
轉換成485傳輸數據比較靠譜
ID:352294 發表于 2018-6-15 08:49
485通訊
ID:7485 發表于 2018-6-15 07:14
單片機造價不高,就近用單片機處理溫度數據,通過485傳輸比較穩妥。
ID:352128 發表于 2018-6-15 05:51
lqzhappy 發表于 2018-6-14 22:11
試下zigbee,無線傳輸

工作環境溫度高,zigbee達不到要求,不行。
ID:352128 發表于 2018-6-15 05:46
zhb2004xp 發表于 2018-6-14 22:26
感覺需要雙單片機使用RS485串行總線進行數據傳輸,應該能滿足你這工程的需求。

是不是六個18B20的位置都需要各加一個單片機
ID:352128 發表于 2018-6-15 05:43
春日榮榮 發表于 2018-6-14 22:37
DQ線上接個上拉電阻試試

這個試了不穩定,網上有的說用2K左右的上拉電阻,可是不行。
ID:1 發表于 2018-6-15 04:36
春日榮榮 發表于 2018-6-14 22:37
DQ線上接個上拉電阻試試

ttl電平無法傳輸這么遠吧
ID:267803 發表于 2018-6-14 22:37
DQ線上接個上拉電阻試試

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:234075 發表于 2018-6-14 22:26
感覺需要雙單片機使用RS485串行總線進行數據傳輸,應該能滿足你這工程的需求。

評分

參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:55453 發表于 2018-6-14 22:11
試下zigbee,無線傳輸