請問各位大佬怎么用RS232總線進行一個主機和三個從機之間的基本通信?

查看數: 3030 | 評論數: 4 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-10-8 16:59

正文摘要:

回復

ID:381195 發表于 2018-10-9 17:37
這是一個投票系統
ID:396960 發表于 2018-10-9 08:51
搶答器?
ID:387733 發表于 2018-10-9 07:06
采用RS232也是可以的。從機RXD直接與主機的TXD連接沒有問題,從機的TXD必須線或的方式與主機的RXD相連接,也就是說每臺從機的TXD必須是OC輸出,靠公用電阻拉高,通訊時同一時間只允許1個從機向主機發送。
通訊由主機發起,采用9位數據位方式,第9位置“1"表示當前發送的是地址,第9位是”0“表示當親發送的是數據。 主機可以廣播方式向從機發送。從機需要區分地址與數據,當需要從機數據時,主機向從機發送地址,從機接收后,只有地址相符的從機才可以向主機發送數據。