正文摘要:在編制PLC程序時,不管是新手還是老手,都會犯下這種低級錯誤。因為這種錯誤是非語法上的,所以用編程軟件也不能檢查出錯誤之處。此錯誤一旦發生,自己有時還很難發現,直至上機調試運行時,所控設備不能運行或運行 ... |
我仔細想了一下,為了安全確實是說的很對的,但這種錯誤一般老手是不會發現,不會出現的,因為外邊兒自己隨便接 |
額。。。這 感覺一般都不會犯這種錯誤 除非他不是學校出來的 是自學的 這東西在學校的時候老師就說過了,而且在第一節課說plc輸入輸出原理的時候也解釋過了。 |
yrj1234 發表于 2022-5-28 17:16 因為X1是啟動按鈕,人為觸發才能閉合。而X0和X2是安全保護,多接在常閉點用于對設備狀態的監控,上電后即自動處于導通狀態。 |
我也吃過這個虧![]() |
王秋冬 發表于 2022-4-23 10:44 X000、X002外部接的是常閉觸點,所以上電是閉合的 |
誤人子弟,為啥通電的時候只有X000、X002常開點就會閉合,請問x1怎么不變? |
參與人數 1 | 黑幣 +30 | 收起 理由 |
---|---|---|
![]() | + 30 | 回帖助人的獎勵! |
PLC編程是需要和外部元件接線配合的 你說的不是不對 外部急停也不是沒有接常開點的 急停接常開點的安全系數另論 |
參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
---|---|---|
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
不理解你的意思,PLC上電后,X000,X002常開點就會閉合,為什么呢? |
參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
---|---|---|
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
學習了,非常感謝,一開始我還沒有反應過來 |