PLC編程時最易犯的低級錯誤

查看數: 4681 | 評論數: 9 | 收藏 2
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-3-1 10:50

正文摘要:

在編制PLC程序時,不管是新手還是老手,都會犯下這種低級錯誤。因為這種錯誤是非語法上的,所以用編程軟件也不能檢查出錯誤之處。此錯誤一旦發生,自己有時還很難發現,直至上機調試運行時,所控設備不能運行或運行 ...

回復

ID:750368 發表于 2024-3-7 11:29
我仔細想了一下,為了安全確實是說的很對的,但這種錯誤一般老手是不會發現,不會出現的,因為外邊兒自己隨便接
ID:861279 發表于 2024-2-21 15:55
額。。。這 感覺一般都不會犯這種錯誤 除非他不是學校出來的 是自學的 這東西在學校的時候老師就說過了,而且在第一節課說plc輸入輸出原理的時候也解釋過了。
ID:1029854 發表于 2022-5-30 08:29
yrj1234 發表于 2022-5-28 17:16
誤人子弟,為啥通電的時候只有X000、X002常開點就會閉合,請問x1怎么不變?

因為X1是啟動按鈕,人為觸發才能閉合。而X0和X2是安全保護,多接在常閉點用于對設備狀態的監控,上電后即自動處于導通狀態。
ID:1029854 發表于 2022-5-30 08:25
我也吃過這個虧
ID:944091 發表于 2022-5-29 17:13
王秋冬 發表于 2022-4-23 10:44
不理解你的意思,PLC上電后,X000,X002常開點就會閉合,為什么呢?

X000、X002外部接的是常閉觸點,所以上電是閉合的
ID:814591 發表于 2022-5-28 17:16
誤人子弟,為啥通電的時候只有X000、X002常開點就會閉合,請問x1怎么不變?

評分

參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:739610 發表于 2022-4-23 16:45
PLC編程是需要和外部元件接線配合的  你說的不是不對  外部急停也不是沒有接常開點的 急停接常開點的安全系數另論

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:149799 發表于 2022-4-23 10:44
不理解你的意思,PLC上電后,X000,X002常開點就會閉合,為什么呢?

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:994941 發表于 2022-4-22 20:31
學習了,非常感謝,一開始我還沒有反應過來