找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

單片機驅動繼電器的電源問題

查看數: 3873 | 評論數: 12 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-5-18 14:33

正文摘要:

單片機是STC89C516RD+,繼電器是用的5v的光耦隔離的繼電器!當單片機與繼電器用同一個電源的時候,單片機就能驅動繼電器!繼電器外接電源就不能被單片機驅動了!這是為什么?萌新剛開始學單片機不到兩星期,求大佬 ...

回復

ID:628137 發表于 2020-1-7 19:04
地線要連起來,就沒有問題了
ID:398709 發表于 2020-1-5 22:08
沒有共地吧,沒有共地的話電平是不一樣的單片機無法確定有效電平
ID:672205 發表于 2020-1-1 09:46
共地問題,仔細看看
ID:280000 發表于 2019-12-30 21:12
應該是公地的問題吧
ID:430308 發表于 2019-12-30 20:22
是不是忘了共地了
ID:371527 發表于 2019-12-30 18:17
如果單片機到光耦端有信號,繼電器不動作,看模塊加的隔離電源是否在額定范圍
ID:371527 發表于 2019-12-30 18:14
既然是光耦,是隔離地才能真正抗干擾,共地不能抗干擾。應測量輸出電流是否可以正確驅動光耦。模塊應該有相應參數
ID:536491 發表于 2019-6-3 21:28
感謝各位大佬!確實是共地的問題!不好意思太忙了!忘了回復!
ID:473758 發表于 2019-5-20 01:31
兩個電路要共地,要不然繼電器電路不認識單片機的信號
ID:93224 發表于 2019-5-18 23:04
外部電源和單片機的電源地需要接在一起,即公地
ID:213173 發表于 2019-5-18 22:54
繼電器外接電源的地線必須與單片機電源的地線連接形成共地。
ID:149451 發表于 2019-5-18 22:46
繼電器外接電源需要與MCU共地。檢查下

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網