基于PT100的二線制溫度變送器Multisim仿真電路圖

查看數: 12430 | 評論數: 2 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-7-5 09:19

正文摘要:

在最近的設計中,自己學習了鉑熱電阻的溫度變送器,檢測溫度是0~100℃,根據PT100溫度對照表,可以得到每個溫度所對應的阻值。整個系統由溫度傳感器(PT100鉑熱電阻)、信號調理電路、二線制V/I轉換電路和直流電壓源 ...

回復

ID:1129333 發表于 2024-7-20 15:28
大佬請問用三線制應該怎么做
ID:785659 發表于 2020-6-21 11:30
解決了我的燃眉之急