正文摘要:我想測量電機轉動時的電壓,使用的傳感器是MAX471,當傳感器的輸出端接到萬用表時,數字雖然有跳動,但是幅度很小,但是接到stm32f1的ad采集模塊時,跳動幅度很大,請問是什么原因?謝謝,這是我的傳感器芯片,我把ou ... |
模塊的值是運算出來的吧. |
看一下你的采樣電路的取值。 |
萬用表測的不是瞬時值!你走單步試試。 |
用了兩個濾波算法,中值濾波+平均濾波,還有一階濾波,這兩個濾波算法加上后,兩個的測量結果基本一致,但是測量3.3v時,只顯示到0.184v是什么原因? |
用另外的單片機控制電機轉動,用現在的單片機去測量是好的,但是如果用現在手里的單片機邊控制電機轉動邊測量就是變化的,請問是什么原因? |