AD5162數字電位器SPI通訊如何寫9位的寄存器數據?

查看數: 2754 | 評論數: 2 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2020-12-17 17:30

正文摘要:

本帖最后由 cheney03 于 2020-12-18 08:53 編輯 如題:我的數字電位器是AD5162,寫寄存器為9位,F(xiàn)有AD5160程序,寄存器是8位的。怎么修改現有程序,讓SPI寫9位的寄存器? 通道選擇A0=1,或者A0=0 AD ...

回復

ID:38393 發表于 2023-11-22 15:34
你好,能把完整的代碼放上來一下嗎?謝謝
ID:743654 發表于 2020-12-24 23:31
已解決,在寫后八位數據前插入寫一位,
        SDI =0;
       _nop_();
        SCK = 1;
       _nop_();
       SCK = 0;