20A125VAC繼電器能否用在220V?能達到多大電流?

查看數: 6346 | 評論數: 13 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2020-12-27 16:26

正文摘要:

之前用了一個30A250VAC的繼電器,主要用來把常閉點串聯在可控硅回路里,當檢測到可控硅擊穿,就斷開可控硅供電,由于可控硅觸發沒有做穩定,就改了一下線路用這個30A的繼電器控制2000W的電器,用了一年半 ...

回復

ID:847443 發表于 2021-1-25 15:38
這種小繼電器20A也僅僅是短時間的,不可能長時間可以的。繼電器的規格是有幾十A額定電流,但一般的電磁繼電器真心不適合于大電流控制,開關越是頻繁越是容易壞。
ID:752974 發表于 2021-1-25 13:03
是什么性質的負載(阻性、感性。容型)?30A的都不夠用,20A的常閉點可以一用,可能是個短命的。
ID:879809 發表于 2021-1-25 12:37
臨時湊合一下是可以用的。做產品要負法律責任的,火災人身傷害……
ID:722618 發表于 2021-1-25 12:23
最好不要用,短時間可以湊合以下,也可能馬上燒壞。
這種小繼電器20A也僅僅是短時間的,不可能長時間可以的。
ID:46241 發表于 2021-1-20 22:55
想電源大的,但體質不小,用模塊可以達幾百安,或者改裝為交流接觸器,這樣長年使用壞的可能減少很多。
ID:383215 發表于 2021-1-20 22:42
感謝樓上各位的回復,我只是用繼電器的常閉點通過最多10A的電流,我就用那個125V20A的小繼電器做測試,就算失敗也無所謂,失敗了大不了我用銅線直通這個繼電器,取消這個繼電器,這個繼電器的作用就是可控硅擊穿的時候斷開可控硅供電,一方面可控硅不容易擊穿,另一方面可控硅擊穿檢測電路很完善,這個繼電器可要可不要。
ID:366464 發表于 2020-12-28 15:30
如果應急可以并聯N個,給優化充裕時間!
ID:836944 發表于 2020-12-28 13:31
綜上所述,安全第一。
ID:332444 發表于 2020-12-28 11:09
電壓參數也是要考慮的,因為低壓可能觸點間距小,在高壓使用有可能出現拉弧問題。
ID:420836 發表于 2020-12-28 08:52
它不能用于220VAC電路,因為125VAC是額定電壓。
ID:401564 發表于 2020-12-28 08:28
繼電器的規格是有幾十A額定電流,但一般的電磁繼電器真心不適合于大電流控制,開關越是頻繁越是容易壞,
推薦你換成固態繼電器
ID:332444 發表于 2020-12-28 08:23
若使用常閉應該沒問題主要參數是電流,可否確定觸點電流能達到要求以及觸點的類型,有一種銀觸點是比較可靠的.
ID:868966 發表于 2020-12-27 20:00
如果要用,那么是可以用。但肯定不好。
因為就算可以用,這也不應該用于產品。
這種小繼電器20A也僅僅是短時間的,不可能長時間可以的。