發布時間: 2022-3-27 14:28
正文摘要:按霍爾水流量傳感器的產品使用手冊來說一升水大概輸出330個脈沖,可現在一秒就輸出了幾千個脈沖,已經檢查了不是元器件的問題,應該是代碼的問題 |
Hephaestus 發表于 2022-3-27 18:54 接外部中斷引腳PA2 |
參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
---|---|---|
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
霍爾傳感器接哪里了?沒有硬件原理圖,劈頭蓋腦的就來一段代碼? |
Powered by 單片機教程網