屢燒IGBT.求助

查看數: 1726 | 評論數: 4 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2022-4-2 10:45

正文摘要:

本帖最后由 李冬 于 2022-4-2 10:58 編輯 燒壞幾十個了。H橋一燒就是4個。先用單管測試,VGE正常應該是12V,為什么會到20多V,測燒壞的管子都是三個腳全通。驅動電路有問題嗎,有什么安全的測試方法嗎。

回復

ID:213173 發表于 2022-4-2 20:50
燒壞幾十個了???你真能蠻干!1500V這么高的電壓,不先驗證電路無誤就敢上電?IXBA14N300HV的額定電流14A,你是什么性質的負載?過流保護沒有用?
ID:123289 發表于 2022-4-2 17:36
需要看完整的電路圖,及負載的情況。
ID:883242 發表于 2022-4-2 14:31
VGE波形怎么測出來的?趕腳跟實際不符合。
ID:294296 發表于 2022-4-2 13:35
你這電路光耦驅動端不用加電源的嘛,每一個IGBT都要單獨隔離供電18V