找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

PID的參數如何調整與PWM對應關系

查看數: 1901 | 評論數: 1 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2022-10-10 10:43

正文摘要:

個人經驗 先確定Kp,因為Kp是最有成效的。以溫控為例。假設溫度需恒溫90°C,初始溫度為0°C。一般預設在90度開始PID,0~90°C直接100%加熱。 所以PID調整溫度10°C,假設Kp為10,基本PID最大值為10*10+積分部分約1 ...

回復

ID:123289 發表于 2022-10-10 16:51
PID的參數調節與控制系統數學模型相關。
經驗值取的往往是數學模型中的一種或幾種,不能作為法則。