正文摘要:電路 程序如圖所示 馬達5V供電 STC內部PWM驅動 無論是把值調小還是調大 都不轉動 只響不轉 |
IO口的驅動電流不夠 |
輸出的是PWM,電容C12(104)一定要去掉。 |
單片機的MD對應引腳沒有強上拉吧? |
PWM輸出端口要設置成推挽模式。 |
1、電機驅動電流不夠 2、電機供電電壓不對 |
如果Q2是電機驅動,驅動電路有問題。 |
量電機兩端電壓,來判斷哪里有問題。 |
感覺R12還要改大些 |
把104電容去掉試試?![]() |