發布時間: 2023-6-18 16:07
正文摘要:采用http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-23230-1.html這篇文章的方法,可以實現RS485的通信,但是有個問題,作為485的下位機,發送的數據經常會碰到一次發送的數據分兩兩行發送。開始我以為是定時器中斷的引起的,但我在 ... |
我用qt開發上位機的時候就遇到這個問題,長數據接收經常會被分成兩個包接收到,我后來是在上位機加了數據包長度檢測,只能說治標不治本,也能湊合用 |
人中狼 發表于 2023-6-18 22:02 不一定是串口助手的問題,我通過串口發送數據時,上位機接收的工具也是串口助手軟件,但是并沒發生上面的狀況。 |
一般是你這個測試助手問題,串口收發數據并沒有“行”的概念,應該是助手認為接收結束了,但實際并沒有結束 |
Modbus 發送請求的確切字節。 所以它不應該把數據分成兩部分。 |
兩種方式所產生的結果不同,查查兩者的協議,有何區別。 |
你的串口軟件有問題。MODBUS/RTU是3.5字節空閑時間表示一個幀的結束,你的串口軟件可能小于這個時間。 |
有沒有考慮過這個現象是串口助手軟件的問題呢![]() |