關于短接保護的問題,單片機MOS管保護

查看數: 1566 | 評論數: 5 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2024-4-17 12:18

正文摘要:

如圖,情況是這樣的大神們,這個圖是小白我自己做的單片機輸出PWM控制風扇的電路,這個圖有啥缺點沒有希望大神們指點下,我現在可以實現比如正在運行的時候,通過BH保護給光耦然后給單片機進行封鎖PWM,比如我現在把 ...

回復

ID:192020 發表于 2024-4-17 15:17
瞎猜R17和R11分壓,上電瞬間Q2應該是導通的,所以先短接再上電會燒。
ID:1065749 發表于 2024-4-17 14:31
鉗位MOS管柵源極電壓,以免電壓升高損壞MOS管。
ID:961114 發表于 2024-4-17 13:36
有些電源IC質量很差,反復停電上電,發現,上電瞬間 5V/3.3V ,經常穩不住,
給MCU供電電源上沖到 7V/8V/13V的現象很多, VCC-GND過壓燒IC了,
建議VCC-GND并聯一個5.6V/5W二極管,輸入端最好再串個限流的自恢復保險絲

穩壓管的反應速度也是uS級的:
穩壓管后面加上去耦電容/破壞源電壓上沖速度就上不去;
穩壓管前面加自恢復保險絲/穩壓管就可以被保護;
對系統的保護效果驚人,定海神針!!
此處如加TVS就外行了

TVS只能瞬間起下作用,你來個長時間電源不穩,他不起作用的
如果他給錯了電源,穩壓管+限流的自恢復保險絲 能抵擋下
ID:1109793 發表于 2024-4-17 13:35
順便請教一下,D6的作用是什么?實際電路中用多大功率的?
ID:1109793 發表于 2024-4-17 13:11
24V興許可以,310V就不行了,有試過310V的可以這樣搞嗎?