發布時間: 2017-6-18 13:35
正文摘要:以MQ-2作為模擬式煙霧濃度傳感器,測量范圍根據試驗條件確定,設計實現煙霧監控器功能 MQ-2煙霧傳感器的應用介紹鑒于網上關于MQ-2煙霧傳感器的技術資料少之甚少,本人正好現在在做關于《儲備糧倉環境監測系統》的項 ... |
您好,樓主,就上述中的阻值R與空氣中被測氣體的濃度C的計算關系式 log R = mlog C + n (m,n均為常數) 常數n:與氣體檢測靈敏度有關,除了隨傳感器材料和氣體種類不同而變化外,還會由于測量溫度和激活劑的不同而發生大幅度的變化。 常數m:表示隨氣體濃度而變數的傳感器的靈敏度(也稱作為氣體分離率)。對于可燃性氣體來說,m的值多數介于1/2至1/3之間。這里面的公式是否有錯?對數運算沒底數,還是說是用lg;其次能告訴一下n的具體值,或哪可以查到嘛? |
阻值R與空氣中被測氣體的濃度C的計算關系式 log R = mlog C + n (m,n均為常數) 常數n:與氣體檢測靈敏度有關,除了隨傳感器材料和氣體種類不同而變化外,還會由于測量溫度和激活劑的不同而發生大幅度的變化。 常數m:表示隨氣體濃度而變數的傳感器的靈敏度(也稱作為氣體分離率)。對于可燃性氣體來說,m的值多數介于1/2至1/3之間。 樓主上述公式是否有錯,對數運算沒有底數,或者說是用的lg,能否告訴n的取值,或者說哪里可以查到相關信息 |
謝謝分享, |
十分感謝,找這個找一晚上了![]() |
我想要電子元器件的清單啊 |
謝謝分享 |
謝謝分享 |
講解的非常透徹 大咖! |
樓主用的什么軟件繪制原理圖,Proteus元件庫里面沒有MQ-2 |
很有幫助,目前正在準備一個遠程控制的煙霧控制系統 |
學習了。 |