ID:75926 發表于 2015-4-4 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 ABB變頻器的參數設置(啟停方式、給定等)參見本人日志ABB的MODBUS通訊(可用)
2 臺安變頻器的MODBUS通訊資料



3 威綸觸摸屏的硬線接法(MT6070iH)

1)臺安接線設置232口,COM1為2、3、5,COM2為6、4、5
   ABB接線設置485口,COM1為1、2、5,COM3為6、9、5


3 威綸觸摸屏的設備設置(MT6070iH)
    ABB采用MODBUS通訊方式(RS485)選擇觸摸屏的COM3口,COM3接線為6、9、5




   臺安采用MODBUS通訊方式(RS232)選擇觸摸屏的COM1口,線纜采用臺安專用PLC編程電纜 觸摸屏端COM1接線為2、3、5