找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3377|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

空調常見故障維修

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一節 空調器常用檢修工具及使用
1、壓力表
制冷劑泄漏是空調器常見故障,為對系統中制冷劑量是否充足進行檢測,常用到壓力表,壓力表是氟利昂制冷系統中常用的檢測工具,它的外殼直徑從60mm~250mm,有多種規格,適合空調器制冷系統使用的真空壓力表量程為-0.1MPa~2.5MPa,如圖2-33所示,
壓力表常與三通修理閥配套使用,順時針旋轉三通修理閥旋鈕,可使閥孔縮小,順時針旋轉旋鈕到底時,相應配管與室外機組氣路切斷,逆時針旋轉旋鈕時,閥孔擴大,相應配管與室外組氣路導通,制冷系統與三通修理閥上的壓力表始終是導通的,與旋鈕的位置無關,通過與三通修理閥開關的配合,可以實現對制冷系統抽真空、充注制冷劑及測試壓力等。

2、脹管器
兩根銅管對接時,需要將一根銅管插入另一根銅管中,這時往往需要將被插入銅管的端部的內徑脹大,以便另一根銅管能夠吻合地插入,只有這樣才能使兩根銅管焊接牢固,并且不容易發生泄漏,脹管器的作用就是根據需要對不同規格的銅管進行脹管。脹管時,首先將退火的銅管放入管鉗相應的孔徑內,銅管伸出夾管鉗的長度隨管徑的不同而有所不同,管徑大的銅管,脹管長度應大一點,管徑小的銅管,脹管長度則小一點,對于Ф8的銅管,一般脹管長度為10mm左右,擰緊夾管鉗兩端的螺母,使銅管被牢固地夾緊,插入所需口徑的脹管頭,順時針緩緩旋轉脹管器的螺桿,脹到所需長度為止,脹管器實物如圖2-34,結構如圖2-35所示。
3、擴口器
擴口器用于為銅管擴喇叭口,以便通過配管將分體式空調器室內外機組連接起來,擴口時,先將退火的銅管套上連接螺母,然后將銅管放入夾管鉗相應的孔徑內,銅管露出夾鉗的高度為銅管直徑的五分之一,擰緊夾管鉗兩端的螺母,用擴口頂壓器的錐形頭壓在管口上,順時針緩慢旋轉螺桿,將管口擠壓成喇叭口,如圖2-35所示:

4、割管刀
在修理安裝空調時,經常需要使用到割管刀切割不同長度和直徑的銅管,割管刀有不同的規格,結構如圖2-36所示:
切割銅管時,須將銅管放到割管刀的兩個滾輪之間,順時針旋轉進刀鈕,將銅管卡在割刀與滾輪之間,然后邊旋轉進刀鈕,邊轉繞銅管旋轉割管刀,旋轉進刀鈕時,用力一定要均勻柔和,否則可能會將銅管擠壓變形,銅管切斷后,還要用絞刀將管口邊緣上的毛刺去掉,以防止銅屑進入制冷系統。

5、彎管器
彎管器是用來改變銅管的形態、將銅管加工成所需要的形狀的工具,彎管器有大小多種規格,適合彎制半徑小于20mm的銅管,彎管時,先將己退火的銅管放進彎管器的輪子槽溝內,將夾管鉤鎖緊,慢慢旋轉手柄直到所需的角度為止,如圖2-37所示:

6、氣焊設備
空調器的制冷系統多使用銅管,維修時需使用氣焊,傳統的氣焊設備使用氧氣與乙炔氣混合,點燃后產生高溫火焰,現在更多的使用了液化石油氣,采用氧氣助燃液化氣焊機進行制冷系統管路的焊接,氣焊設備主要由氣瓶、連接軟管與焊槍3個部分組成。
7、鉗形表
鉗形表是一種應用十分廣泛的測量儀器,是制冷設備電氣故障檢修中最常用的工具,它可以測量交流或直流電壓、交流電流、電阻等,實物如圖2-38所示:
①、測量交流、直流電壓
先將轉換開關轉換到交流電壓(ACV)或直流電壓檔(DCV),并選擇大于被測電壓的量程,然后把紅黑表筆分別插入被測供電插座插孔內,面板顯示數字即為被測電壓值,交流電壓沒有固定的極性,所以鉗形表的表筆可以不分正負極使用。測量直流電壓時,則應把轉換開關旋轉到直流電壓檔(DCV),并注意選擇大于被測電壓的量程,同時還要弄清楚被測電壓的極性,測量時,紅表筆接電壓正極,黑表筆接電壓負極,如果表筆極性接錯,鉗形表可能會損壞。
②、測量交流電流
將轉換開關旋到交流電流(ACA)合適量程上,測量時只要將被測電線夾在它的鉗形口里,利用電磁感應原理,顯示屏就能指示電線中的電流強度。
③、測量電阻
將轉換開關旋轉到合適的量程上,測量前,將兩表筆直接連通(短接),這時顯示屏讀數應為0Ω并發出鳴叫聲,如果顯示數字不為0Ω,說明鉗形表損壞或電力不足,測量時,將表筆接在被測電阻兩端,屏幕上顯示數字即為被測電阻值。


第二節 電氣控制系統維修案例
案例一、可控硅壞、室內機噪音
故障現象:關機后,室內風機慢慢轉動,開機后發出剌耳噪聲。
原因分析:根據用戶反映及現象分析,初步判斷為室內電機供電故障,檢查室內風機供電電壓,關機狀態下電機上有100V電壓,關機后室內電機仍緩慢連續運行,室內電機發熱使塑料的電機架遇熱變形,塑封電機位置偏移,這樣則導致貫流風葉要與底盤相碰,發出難聽的噪音,而且有一股燒焦的味道。由此判定為風機控制可控硅損壞。
解決措施:換主控板。
經驗總結:分體掛機室內機風機轉速是由可控硅來控制的,當電源電壓較低或波動較大時,會造成可控硅單相擊穿,停機時室內風機仍有電壓,電機仍會慢轉,由于可控硅為單相擊穿,電機供電電源非正弦波形,電機運轉不平穩,噪音較大。


案例二、室內風機關機后不停及未開機風機就運行
故障現象:關機后,室內風機不停、未開機風機就運行。
原因分析:根據用戶反映故障現象,通電即發現室內風機運行,用遙控開機后關機,室內風機仍在運行,初步判斷為室內電機供電故障,檢查室內風機供電電壓,通電狀態或關機裝態下電機上有158V電壓輸出,因此通電后室內電機就運行,由此判定為風機控制可控硅損壞。
解決措施:更換同型號控制器后試機正常。
經驗總結:分體掛機室內機風機轉速是由可控硅來控制的,當電源電壓較低或波動較大時,會造成可控硅單相擊穿,停機或關機時室內風機仍有電壓,室內風機不能關閉。

案例三、遙控器接收器壞
故障現象:遙控不開機
原因分析:檢查遙控器,用遙控器對準普通收音機,按遙控器上的任何鍵,收音機均有反映,說明遙控器屬正常,故障在室內機主控板或者遙控接收器。打開室內機外蓋,檢查220伏輸入電源及12伏與5伏電壓均正常,用手動啟動空調,空調能正常啟動運轉,說明主控板無問題,故障部位在遙控接收器元器件上,經檢查,發現原因在于控制器接收回路上瓷片電容(103Z/50v)絕緣電阻偏小,只有幾kΩ,質量好的瓷片電容應該在10000MΩ以上,漏電電流偏大而引起的遙控不接收。
解決措施:將103電容直接剪除或更換顯示板后,空調器一直運轉正常。
經驗總結:造成不接收遙控信號的原因很多,除上述電容漏電外,無件虛焊也會造成不接收,另外空調使用環境對遙控接收影響很大,當環境濕度高時,冷凝水在遙控顯示板背部焊接點腳與腳凝結,線路板發霉,絕緣性能下降,焊點之間有漏電導致遙控不開機或遙控器失靈,清潔線路板,用吹風機干燥處理后,在遙控顯示板背部焊接一層玻璃膠,遙控能夠正常接收。用收音機AM檔可檢測遙控器是否發射信號,如手動開機后空調運行正常,可以排除主控板故障,由此可確定問題出在接收器,維修時不能簡單地更換配件,尤其是短期內重復維修時,應仔細分析一下配件損壞原因。


案例四、溫度傳感器故障
?故障現象:空調制熱效果差,風速始終很低。
?原因分析:上門檢查,開機制熱,風速很低,出風口很熱,轉換空調模式,在制冷和送風模式下風速可高、低調整,高、低風速明顯,證明風扇電機正常,懷疑室內管溫傳感器特性改變。
解決措施:更換室內管溫傳感器后試機一切正常。
經驗總經:空調制熱時,由于有防冷風功能,室內溫傳感器室內換熱器達到25攝氏度以上時內風機以微風工作,溫度達到38攝氏度以上時以設定風速工作。以上故障首先觀察發現風速低,且出風溫度高,故檢查風機是否正常,當判定風速正常后,分析可能傳感器檢查溫度不正確,造成室內風機不能以設定風速運轉,故更換傳感器。
溫度傳感器故障在空調故障中占有比較大的比例,要準確判斷首先要了解其功能,空調控制部分共設有三個溫度傳感器:
1、室溫傳感器:主要檢測室內溫度,當室內溫度達到設定要求時,控制內外機的運行,制冷時外機停,內機繼續運行,制熱時內機吹余熱后停。
2、室內管溫傳感器:主要檢測室內蒸發器的盤管溫度,在制熱時起防冷風、防過熱保護、溫度自動控制作用。剛開機盤管溫度如未達到25度,室內風機不運行,達到25攝氏度以上38攝氏度以下時內風機以微風工作,溫度達到38攝氏度以上時以設定風速工作;當室內盤管溫度達到57攝氏度持續10S時,停止室外風機運行,當溫度超過62攝氏度持續10S時,壓縮機也停止運行,只有等溫度下降到52攝氏度時室外機才投入運行,因此當盤管阻值比正常值偏大時,室內機可能不能起動或一直以低風速運行,當盤管阻值偏小時,室外機頻頻繁停機室內機吹涼風。在制冷時起防凍結保護作用,當室內盤管溫度低于-2攝氏度連續2分鐘時,室外機停止運行,當室內管溫度上升到7攝氏度時或壓縮機停止工作超過6分鐘時,室外機繼續運行,因此當盤管阻值偏大時,室外機可能停止運行,室內機吹自然風,出現不制冷故障。
3、室外化霜溫度傳感器:主要檢測室外冷凝器盤管溫度,
當室外盤管溫度低于-6攝氏度連續2分鐘時間,內機轉為化霜狀態,當室外盤管傳感器阻值偏大時,室內機不能正常工作。

案例五、空調不制冷、通訊故障
故障現象:室內機“運行”燈閃(其余燈滅),內外機不工作
原因分析:根據用戶反映的情況,開機工作正常,未出現用戶反映的情況,但大約30分鐘后,內外機停止工作,控制面板上運行燈閃爍,按任何鍵空調都沒反應,拔掉電源重新試機,機器能正常工作,但30分鐘后又出現同樣故障,因停機之前空調制冷正常,因此系統上不會存在問題,初步判斷為外界信號問題,從公司提供的故障顯示代碼上也可以斷定是通訊故障,測量內外機信號連接線正常,因此外界信號干擾問題。
解決措施:在電腦板信號線間并聯上103瓷片電容,或者更換華發生產的抗干擾C3Y電腦板后故障消除。
經驗總結:在維修時,要善于觀察故障時面板的指示狀態,根據公司提供的故障代碼快速找到故障原因。若室外管溫傳感器故障或內外機信號連接線斷路,無數碼顯示功能的“定時指示燈”閃1次/秒,如有數碼顯示功能則會顯示E2代碼,三相A系列“溫度燈”閃,其余指示燈全滅。

案例六、外界信號干擾
故障現象:工作時無規律自動停機,并伴有蜂鳴器異常連續叫聲。
原因分析:檢查遙控器正常,應急正常,說明電源供電,主板正常,測量內機各傳感器正常,據用戶講同時購買同型號的兩臺空調,一臺正常,另一臺有故障,懷疑有干擾源存在,發現有故障機器的房間裝有電子整流式的節能燈,每當關掉燈后,機器正常。打開燈后,測量接收頭信號輸入端有2V的交流電,關掉燈后,遙控器不操作時測量電壓為0V機器正常。
解決措施:建議用戶更換品牌的電子整流的日光燈后,機器正常。
經驗總結:電子式整流日光燈產生的頻率,波形疊加到遙控發射的紅外波形上,引起機器接收不正常,產生頻率干擾源,在維修此類故障前,應仔細詢問用戶的使用情況以及實地觀察機器使用的外部環境。空調信號干擾源分為:電源質量差的電磁干擾、頻率干擾、紅外線干擾,此故障屬于前者。在處理時,可在遙控接收頭前增加一塊透明的深色濾光擋板,或在接收板線束上增加一磁環,也可更換更改后的控制器。

案例七、電源相序保護
故障現象:開機時“定時”燈和“運行”燈同時閃,系統停機
原因分析:根據故障代碼判定為室外機保護,強制運轉壓縮機,能正常工作,檢查壓力開關等都正常,電源也正常,初步斷定為相序檢測保護,換相序后開機,壓縮機突然反轉,于是證實是屬于相序檢測板故障。
解決措施:更換室外機檢測板后空調運行正常。

經驗總結:根據故障代碼,逐個排除,維修人員要有一定的電路工作原理的維修經驗,檢測故障時應遵循有間到繁,避免走彎路(根據以上所述,調整相序后,開機壓縮機反轉,此時只需調整壓縮機接線,使壓縮機正轉,問題即可解決),A系列采用三相電源,在安裝時安裝人員有時將相線與零線接反也造成壓機不啟動,在維修時要特別注意。
案例八、FS、DS控制面板按鍵失靈
故障現象:控制面板按鍵失靈,遙控器可以操作
原因分析:因遙控操作能夠接收,因此可以排除是主電腦板問題,經查為常州弘都生產顯示板上按鍵掃描用的D1~D12二極管使用了低頻二極管IN4007,而主程序對于按鍵的處理為高頻;使個別的控制面板與其本身的主板不兼容,在按鍵操作時主程序不能正確的響應按鍵發出的信號,導致按鍵操作失靈。該故障的控制面板和主板不配套主要發生在2004年2月以前常州弘都電子有限公司生產的產品。
解決措施:發現此類故障時,可以用常州弘都電子有限公司2004年2月以后的生產的控制面板進行更換或者用其他公司與我公司配套的控制面板更換,也可將控制面板上的D1~D12二極管更換為IN4148高頻管。
經驗總結:除DS存在按鍵失靈外,F(xiàn)S(Y)溫度調節按鈕失靈也可能失靈,顯示面板設計時考慮按鍵手感留的間隙較小,塑膠分廠塑料面板按鍵變形,與中面板間隙太小造成操作失靈,遇到此種故障只需更換同型號控制面板。

案例九、壓縮機低壓不起動
故障現象:開機外機壓縮機不啟動
原因分析:開機室內機工作正常,控制器外機壓縮機電壓輸出正常,測量壓縮機電容正常,因此為壓縮機問題,測量壓縮機各繞組,阻值正常,當測量用戶電壓時,發現電壓只有198V,但在標設計標準范圍之內,應為壓縮機(48D129)啟動性能差。
解決措施:更換一35UF壓縮機專用電容,并在壓縮機電容上并聯一只輔助啟動器,空調開啟正常,不須更換壓縮機。

案例十、壓縮機電容、風機電容
故障現象:制冷時,壓縮機一啟動,空氣開關跳閘。
原因分析:該空調開機制冷運行,壓縮機一啟動即跳閘,單獨試內機運行正常,因此判斷故障在室外機。打開外機機殼檢查電源線L、N線兩端電阻為∞,確定兩線無短路或對地短路現象,然后逐一檢查室外機器件,當檢查到壓縮機電容時,發現該電容擊穿短路。
解決措施:更換壓縮機電容,試機正常。
經驗總結:空調壓縮機啟動即跳閘的情況,首先應檢查電源L和N線是否短路,再確認是室內還是室外問題,繼續檢查內、外機元器件是否存在短路現象。

案例十一、外機風扇電容壞
故障現象:停機頻繁,效果差
原因分析:該空調安裝一年多,使用地為一餐館,電源220伏,用戶反映空調工作一段時間后,一會兒制冷一會不制冷,不能正常工作,上門檢查壓力為5Kg,電流為12.5A,懷疑冷凝器太臟,清洗冷凝器后故障未排除,觀察室外機發現空調工作時外風扇電機轉速慢,工作30分鐘外風機停,壓縮機電流上升停機,此時檢查風扇電機繞組開路,電機外殼很燙,待電機冷卻后測量繞組阻值正常,判斷風機電容壞。?解決措施:更換風機和電容,試機工作正常。
經驗總結:根據檢測可以斷定:由于風扇電容失效造成風機保護,風機停轉后系統散熱不良,致使壓機過流停壓機,三分鐘后壓機再啟動,如此反復,造成頻繁開停,由此故障可以看出,有些故障產生的原因是多方面的,是電控與系統相互影響產生的,因此,在維修時要認真細致地檢測觀察,避免走彎路。

案例十二、變壓器壞
故障現象:開機無反映
原因分析:根據故障分析,首先檢查電源,有220V輸入,排除電源問題,測量電源插頭L、N電阻為無窮大,可能保險絲燒壞或變壓器燒壞,打開室內機面板檢查主板檢查,保險絲良好,測量變壓器時,發現初級斷路。
解決措施:更換變壓器,試機正常,故障排除。
經驗總結:在維修時如遇整機上電無反應,應先從電源電路著手,這樣快捷而準確查出故障所在。

案例十三、交流接觸器
故障現象:不制熱
原因分析:開機制熱,外風機轉,壓機不轉,四通閥吸合,測內板四通閥繼電器輸出,測交流接觸器供電正常,強制按下交流接觸器,壓縮機起動,再測交流接觸器線圈巳斷路。
解決措施:更換交流接觸器試機正常。
經驗總結:不制熱如果內機供電正常,外風機、四通閥吸合正常,壓縮機不動作,應首先查接觸器是否吸合,線圈阻值是否正常,然后再查壓縮機問題,交流接觸器損壞一般都為線圈燒、觸點松動、臟、燒焦等。

案例十四、電源線路問題
故障現象:不制冷
原因分析:上電開機,內機工作正常,觀察外機,壓機啟動時發出“嗡”聲,不能正常啟動,測電壓由230伏降為138伏,壓機保護,認定電源有問題,查用戶電源插座,發現裝修工把接地線當零線使用,處理后試機正常。
解決措施:把地線與零線接對
經驗總結:安裝時一定要用N端接零線,不能用接地線代替,地線與零線接反,還可能造成空氣開關跳閘,新裝機出現此問題時要重點檢查電源,有時電源線過細,空調啟動時電流大,在導線上產生大壓降也會造成啟動困難。除電源線問題外,空氣開關大小往往也造成啟動跳閘。

第三節 空調制冷系統維修案例
制冷系統故障是我們維修當中常風的故障,故障現象也是五花八門,千奇百怪,但還是有規律可循,有經驗可借鑒。這里介紹的是空調制冷系統故障的檢查步驟,雖不是必須的,但是維修時應順著此思路進行檢修。
一、制冷系統檢修要點
1、觀察內外機的工作情況:如指示燈板的顯示情況,內機是否工作,風速輸出是否正常,外機風扇、壓縮機是否運行,從而判斷是電器問題還是系統問題導致的不制冷。
2、檢測空調器各項數據:
A、空調流水情況,一般內機滴水連續空調正常,但受環境濕度、溫度影響只能作為一參考值。

B、進出風口溫差,正常的進出風溫差應在12-14度,但也會受環境溫度、風速的影響。
C、測量系統管路壓力值,一般制冷時低壓壓力在0.45Mpa-0.50Mpa,制熱時高壓壓力在1.8Mpa-2.2Mpa之間,但壓力要受環境溫度影響,空調進風溫度越高,排氣壓力越高,冷凝溫度越高,反之則小;空調負荷越大,吸氣壓力越高,蒸發溫度升高(蒸發器正常蒸發溫度在5-7度之間)。
二、制冷系統故障類型
1、制冷系統堵:常常發生在毛細管及干燥過濾器處,因為這兩個地方是系統中最狹窄的地方,常見的堵塞原因有三種:臟堵、冰堵及焊堵。
A、臟堵一般發生在毛細管的進口處,是因系統內的污物(如焊渣、銹宵、氧化皮等)堵塞了管路,檢查時輕輕敲擊毛細管處可能會暫時恢復正常,另從管路和元件表面凝露、結霜以及停機時壓力恢復速度時間等都可以對堵塞的位置及性質作出判斷。
B、冰堵一般發生在毛細管的出口處,是因系統含有水分,在毛細管出口處突然汽化降溫而凝結成小冰粒堵塞在毛細管的出口處,判斷時可在毛細管出口處用焊槍加熱如果效果恢復正;蚝棉D(zhuǎn)說明是冰堵,或是在空調關機后再開機機器又能制冷一段時間,說明是冰堵,冰堵一般發生在新裝機或剛維修過的空調上。
C、焊堵一般也是發生在毛細管的焊接處,現象與臟堵冰堵差不多,多發生在新裝機上。
2、制冷系統漏:空調制冷制熱的載體是制冷劑,如系統出現漏點,制冷劑泄漏則空調制冷差或完全不制冷,而空調器出現泄漏的地方主要集中在兩器的各焊接頭、毛細管焊接處、壓縮機吸排氣管、喇叭口、銅鈉子裂、連接管等處,要檢查時可先進行目測,重點檢查連接管各接頭處,泄漏處一般都有油跡。
3、四通閥故障,通常發生在制熱時,四通閥吸合不好、串氣或卡死,引起制熱性能差,在判斷時可對四通閥通斷電聽吸合是否良好,在維修時可通過反復給四通閥通電或輕輕敲打四通閥使其復位。
4、單向閥故障,單向閥在制冷時直接導通,但在制熱時制冷劑要通過輔助毛細管,當單向閥密封不嚴或是輔助毛細管堵塞時,制熱在受影響,因此如果空調制冷正常但制熱差時,在排除四通閥問題后要重點檢查單向閥。

案例一:外機毛細管冰堵
故障故障現象:不制冷
原因分析:上門檢查空調在剛開機時制冷正常,約25分鐘后空調壓力、電流降低,用戶反應此空調曾換過壓縮機,因此排除壓縮機本身故障。由于開機25分鐘內制冷基本正常,因此初步分析可能為系統臟堵或冰堵,打開室外機頂板,觀察發現毛細管出口處結霜,用打火機烤結霜處,壓力電流恢復正常,判斷為系統冰堵,后經了解為更換壓縮機時正好下雨,有水份進入系統。
解決措施:將制冷劑回收到室外機,在外機低壓管處加裝干燥過濾器,重新排空開機運行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥過濾器,開機制冷效果正常。
經驗總結:維修人員在對系統進行維修時要避免系統進水,否則容易形成冰堵。在判斷是冰堵還是臟堵時可以觀察外機毛細管處,若結霜的位置是從毛細管進口處開始,則為臟堵,若是從毛細管出口處開始則為冰堵。

案例二:外機毛細管臟堵
故障現象:制冷效果差
原因分析:上門開機檢查,機器能正常運轉,檢查室內機過濾網及換熱器、室外機換熱器都比較干凈不會影響到制冷效果。查室內外風機電容及各項參數正常,測電壓220V、電流13.5A、低壓壓力0.4MPa、無加長管線,室外機壓縮機運轉也正常,表面看來也未發現節流現象。機器大約運轉20分鐘后,再次測量電流及壓力,發現電流為15A、系統壓力為0.3MPa,制冷效果變差,根據:測量數據分析系統有堵或有節流的地方,檢查室內外機之間連接管并無問題,不存在節流現象,考慮節流裝置(毛細管)位于室外機,因此著重檢查室外機毛細管,觀察發現連接分配器的毛細管有兩組略結霜,由此可以判斷是該組毛細管問題,將該分配器與毛細管焊開,發現分配器內部過濾網已經被油泥及異物堵住,但未堵死,從而導致該組毛細管的流量不足而引起節流、結霜。
解決措施:將該機器分配器更換新件后,系統進行氮氣清洗,抽真空,充氟后整機進行,效果良好。
經驗總結:對于一些反映制冷性能較差的機器,應綜合考慮,但應有清晰的處理思路,由主到次,由表及里,由外到內進行逐步的查找,一般要考慮以下情況
1、考慮機器是否正常工作。
2、室內外機散熱情況如何,考慮使用場所有無影響。
3、考慮室內外風機轉速影響散熱。
4、測量各項參數是否正常,從而分析原因。
5、機器有無管線加長,考慮加長管線對機器性能的影響。
6、室外機壓縮機有無偷停現象,考慮間歇工作的影響。
7、系統有無節流,考慮冷媒流量對制冷性能的影。

案例三:內機蒸發器分液毛細管堵
故障現象:制冷效果差
原因分析:此機為新裝機,兩器干凈,內外機通風正常,檢查用戶電源正常,內機出風正常,檢測室內機進出風口溫差偏小,觀察室外機連接管處,發現低壓管處結霜,因此判斷系統氟利昂過多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析錯誤,因此分析系統存在截流,打開室內機面板,觸摸蒸發器,發現蒸發器上下部分溫差明顯偏高,再用手摸內機蒸發器分液毛細管,發現下兩路毛細管只有微冷并有輕微結霜,因此判斷為此兩路毛細管阻。
解決措施:焊下此兩路毛細管,出現毛細管口處有焊液將毛細管出口處阻塞,更換毛細管后試機正常。
經驗總結:根據故障表面現象,很容易誤認為系統多氟,此類現象分析時,首先應看室內機風量是否良好。如正常,再查看管路是否二次節流,仔細分析故障現象,最終判斷是什么故障。

案例四:外機過濾器臟堵
故障現象:不制冷,室外機啟停頻繁
原因分析:上門維修,不制冷,室外機啟停頻繁,室內機能正常遙控運行,但室外機在三分鐘左右啟停,且三分鐘內出風不冷,由此初步判斷為制冷系統故障,用壓力表測試低壓側壓力,由于停機時平衡壓力為1.1MPa,到啟動后逐漸降到0.1MPa到停機后逐漸返回平衡壓力,且在外機運行時發現從過濾器開始到毛細管到高壓管全部結霜,由此可以斷定為過濾器臟堵。


解決措施:更換新過濾器后,試機一切正常。
經驗總結:對于外機啟動頻繁的故障,首先確認是電路故障或制冷系統故障。一般過濾器堵會出現以下現象:毛細管出口結霜,蒸發器局部也會結霜,檢測低壓壓力低于正常值,高壓壓力略低于正常壓力,停機平衡壓力接近環境溫度下的飽和壓力,壓縮機排氣溫度及機殼溫度升高。遇到電流偏大,跳,F(xiàn)象不一定就是壓縮機故障,要綜合考慮故障現象,一般空調維修時要檢查電流及維修壓力,電流大、壓力低是系統堵,著重檢查過濾器及毛細管。

案例五、蒸發器連接管漏
故障現象:不制冷
原因分析:用戶反映不制冷,經檢查室內外機都運轉,排除有接觸不良現象,在檢測運行壓力時發現室外機運行壓力為負壓,檢測內外機管子接頭處無漏氟現象,內機蒸發器及外機都未發現漏點,當拆下內機檢查時,發現蒸發器連接管保護彈簧處有一裂逢。
解決措施:補焊后再次打壓無漏點,抽真空定量加氟后工作正常。
經驗總結:對于一些漏點很內外機都很難找到時,要特別注意蒸發器連接管處,此處十分隱蔽,往往很難發現。

案例六:連接管喇叭口裂
故障現象:制冷、制熱效果差
原因分析:開機制冷運行整機都工作,內機出風正常,兩器也很干凈,但進出風口溫差很小,運行5分鐘左右,發現內機蒸發器結霜,初步判斷系統缺氟,檢測低壓壓力只有3KG,停機加氟檢漏內外機及連接管接口發現低壓連接口處有油跡。
解決措施:收氟后擰開接口發現有一細小裂紋,重做喇叭口,高壓檢漏無漏點,抽真空、加氟試機正常。
經驗總結:檢查故障一定要思維敏捷視野開闊,沒有條件時依照原理創造條件,分段逐個排除,仔細認真直到問題真正解決。

案例七:連接管銅納子裂
故障現象:制冷效果差,內機結冰
原因分析:測試室外機低壓壓力很低,蒸發器上結很厚的冰,回氣管上也結霜,檢查未發現管道有折扁現象。打到送風模式,化冰后測低壓壓力低于正常值,檢漏發現,室內機連接管銅帽破裂。
解決措施:更換銅帽后抽真空、加氟。
經驗總結:具體情況具體分析,一般根據結霜的部位,面積大小來進行分析故障的原因所在,一般情況下系統差氟液管會結霜,蒸發器上半部會結很厚的冰。

案例八:高壓閥焊漏
故障現象:制冷效果不好且內機漏水
原因分析:檢查空調,整機工作、制冷效果不好。經查發現內機蒸發器結霜,懷疑系統缺氟,測試系統壓力很低。檢漏發現高壓閥閥體連接管處漏,補焊加氟試機正常。
經驗總結:因空調缺氟而結霜較多造成內機漏水現象且制冷效果差,漏焊缺氟是問題的根本所在。

案例九:冷凝器分液頭焊漏
故障現象:不制冷, “運行燈”和“18”燈同時閃爍,空調不能開機。
原因分析:此機剛使用僅兩天,用戶反映整機出現不制冷故障,上門檢查電壓390V,平衡壓力為0MPa,據現象及數據分析系統無氟,整機低壓保護 ,打開外機機殼檢查發現為冷凝器分液器焊接處有油跡焊裂,導致漏氟。
解決措施:重新補焊后,加氟正常。
經驗總結:運行時壓力為零,很快就可判斷系統氟漏完,應仔細檢查漏點,一般漏點處有油跡,出現熟悉燈閃爍情況,維修起來事半功倍。

案例十:冷凝器U型管焊漏
故障現象:不制冷
原因分析:空調使用不到一個月,反映制冷效果差。經上門檢查,發現壓縮機溫度較高,電流偏小,只有3A左右,低壓壓力也只有3kg,而外風機運行正常,懷疑空調制冷系統有堵、漏或壓縮機吸排氣能力差,將空調拉回維修部,先進行氮氣吹污,清洗,然后打壓檢漏,發現冷凝器下端“U”型端口焊接處微漏。
解決措施:補焊,抽真空加制冷劑。
經驗總結:空調使用時間不長,制冷效果差,多數情況是制冷劑泄漏。維修時最好檢漏。

案例十一、四通閥壞
故障現象:一開機空調就制熱
原因分析:上門檢查發現開機就吹熱風,因是新裝機,首先檢查線路沒有接錯,懷疑四通閥有問題,檢測四通閥線圈電阻正常且通電正常,分析肯定是四通閥卡,新裝機四通閥壞的可能性小,多是由于輕微卡死,用木棒反復敲打試機故障依舊,由此確定四通閥壞。
解決措施:更換四通閥
經驗總結:在維修四通閥時一定要注意不要輕意更換,輕微卡死的現象可用簡單的物理方法修復,有很多網點用此物理方法修復四通閥的,尤其是使用不久的機器。
四通串氣
故障現象:制冷效果差
原因分析:用戶電源電壓220V反映空調制冷一段時間后包廂內冷氣很少。上門檢查測空調低壓壓力0.65Mpa明顯偏高,放氟到0.55Mpa時,室內機出風口冷氣很少,測量工作電流7.3A正常觸摸高低壓銅管,低壓管比較冷,高壓管冷感覺很少,證明壓縮機基本無故障。這時看壓力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通換向閥的四根銅管,接壓縮機排氣管的一根溫度較高,另外三根均也有熱感覺,將空調工作模式換到制熱狀態。聽到?四通閥不是很強的換氣吸合聲,但制熱效果也不是很好,判定為空調的四通閥故障。
解決措施:更換四通閥、抽真空檢漏、加氟。
經驗總結:修理該故障時,首先應分清是壓縮機還是四通閥故障。根據壓力測試與手感覺,找出故障點,一般四通閥竄氣:進氣、出氣口溫差較小,閥體內有較大的氣流聲,壓縮機回氣管吸力較大,貯液氣溫度較高。

案例十二、單向閥壞
故障現象:單向閥密封不良
原因分析:用戶反映夏天制冷很好,但用制熱時效果差,開機檢查測氣管壓力偏低為14kg,根據故障現象可能系統缺氟,但測量系統平衡壓力為10kg,結合用戶反應夏天制冷很好的情況,確定系統不存在漏現象,初步分析可能為四能閥串氣或單向閥密封不良,給四通閥通斷電,閥塊吸合正常,換氣聲明顯,用手觸摸。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,開機故障依舊。故斷定故障為單向閥密封不嚴,冷煤未通過輔助毛細管、單向閥 通閥各管溫度正常,四通閥環可能性排除,因此斷定單向閥漏,制熱毛細管未起作用,使氣管壓力偏低,制熱效果差。

解決措施:更換單向閥,重新抽空注氟,機器工作正常。
經驗總結:單向閥關閉不嚴時,在高壓壓力下,由尼龍閥塊與閥座間隙泄放高壓壓力,回流制冷劑未全部進入毛細管,相當縮短了毛細管的長度,導致制熱高壓壓力下降,制熱效果差,制冷時單向閥完全暢通,不影響制冷效果。 [NextPage]

案例十三、安裝時閥門打開不夠
故障現象:制冷效果差
原因分析:上門檢修,工作一會兒后室內蒸發器有結霜現象,隨后測試壓力,壓力值偏低3.5 kg,補氟后壓力不變,空調繼續工作,隨后室外機回管結霜,懷疑是冰堵現象,收氟過程中,用扳手旋開螺帽,才發現低壓閥開啟不到位。
解決措施:閥門全部開滿后,調整氟壓至正常值、空調正常。
經驗總結:屬于閥門過緊,導致回路不暢通,形成結霜,在新機出現制冷系統故障時,不要盲目進行加氟。

案例十四、兩器外部臟堵
故障現象:制冷效果不好,風速無明顯變化
原因分析:空調使用場所為一制衣廠車間, 使用面積350平方米,共安裝了5臺五匹柜機, 用戶反映空調今年已多次維修,效果始終不好,維修人員加氟,換電控板等,用戶意見很大.仔細檢查空調電壓380V,電流為9A,低壓壓力5kg均正常,但出風口溫度偏高,根據以上數據分析,初步判定空調是風量小引起的?赡茉驗椋1.風機問題;2.風機電容問題;3.過濾網及蒸發器臟;4.電控主板問題。檢查出風發現風量很小,檢查風機、電容均良好,采用調節風速(高、中、低)來判斷風機轉速,風機繼電器三檔有明顯吸合聲,但風速沒有明顯示變化,從而排除電器故障,斷定問題可能為蒸發器臟堵引起,拆開內機面板觀察發現蒸發器背面粘有很多衣服纖維,蒸發有結霜現象。
解決措施:清洗內機蒸發器后,風量恢復正常,制冷正常。
經驗總結:在一些特殊場所如制衣廠、發廊、紗廠等粉塵較多場所及一些公共場所,空調制冷差一般的原因都是因散熱不良,臟堵引起,應首先檢查過濾網和蒸發器是否干凈。在修理此類故障應先排除外界因素再考慮機器本身故障,先檢查室內外機風量是否正常;環境溫度是否過高;室內外兩器散熱是否良好,最后檢查系統本身,這樣才會不走彎路。

案例十五、連接管折扁
故障現象:制冷效果差
原因分析:新安裝后室內異常聲音,在試機三分鐘和送風模式下沒有異常聲音,當壓縮機啟動后室內蒸發器出現異常制冷氣流聲,而且比較響。經檢查為室內蒸發器輸出管和冷凝器銅管(連接處不是螺紋銅管)剛好在室內蒸發器連接處高低壓管都四分之三彎扁。
解決措施:更換連接管
經驗總結:像這種情況氣流聲主要是制冷劑流通不暢導致的,只要詳細檢查才能知道那里管彎扁,這一點主要是安裝在彎管時不專業導致的。

案例十六:連接管折扁
故障現象:制冷效果差,外機運行一段時間后停機
原因分析:空調為去年安裝機,去年安裝后一直反映空調效果不好,維修人員多次上門檢查空調,數據如下:空調運行電流12.5A,壓力5kg.f/com2 ,出風溫度12度,進風30度。從以上數據看空調正常,但運行一段時間后空調電流逐漸升高,出風溫度漸漸上升。1.5小時后空調保護,維修人員根據維修經驗判斷為外機熱保護,檢查外機散熱環境,良好未有阻礙無,也不當西曬,冷凝器也不臟。維修一時陷入僵局,維修人員發現如果用水淋冷凝器,外機則不會保護,判斷可能故障為:

1、壓縮機故障,
2、系統制冷劑輕度污染,
3、管路問題,根據現象及分析故障。首先檢查系統問題及管路問題,低壓連接管在出墻洞時有壓扁現象。造成系統堵塞,制冷差。
解決措施:重新處理好管道,試機一切正常。
經驗總結:這種故障是由于安裝問題,但又往往會被維修人員所忽視,要發現這種故障應多看多分析,不能盲目加氟或換外機。主要原因是連接管彎扁,使系統循環不能暢通



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表