系統控制工藝要求
1. 供水壓力恒定,波動要小,尤其是在換泵時.
2. 三臺泵根據壓力的設定采用先開先停的原則.
3. 能實行自動按時輪換切換泵,防止某一臺泵長時間運行而燒壞及防止某一臺泵長時間不
用而銹死.
4. 要保護和報警功能
5. .為了檢修方便,設手動功能.
6. 要水池防抽空功能.
7. 為防止系統給變頻器反送電,造成變頻器燒毀,KM1 與 KM2,KM3 與 KM4,KM5 與 KM6
必須進行機械互鎖.
選型
1. PLC: 采用西門子S7-200 型,CPU224,
2. 變頻器:ABB/ACS400型7.5KW,
3. PID:選具有壓力顯示的 PID 調節器.
工作原理:
1. 利用變頻器的兩個可編程繼電器輸出端口,RO1 和 RO2 進行功能設定,當變頻器達到最高頻率時,RO1 的常開觸點 RO1B-RO1C 閉合, 當變頻器達到最低頻率時,RO2 的常開觸點RO2B-RO2C閉合,可以作為CPU224 的輸入信號,判斷是否進行加泵和切泵
2. 為了節省成本,不采用模擬模塊 EM235,而采用 PID 調節器,由于采用了 PID 調節器,而不用變頻器內部的PID,設置變頻器時將FACTORY 設置成 0 就可以了
3. .變頻器的運行要根據PLC輸出Q1.0 (DCOMI-DI2) 是否閉合來確定,變頻器的停止要根據PLC輸出Q0.7 (DCOMI-DI1) 是否閉合來確定,設置變頻器時將變頻器的內部繼電器RO1,RO2設置成頻率到達就可以了
PLC
1. 201 接變頻器的 DCOM1.202,203 接變頻器的 DI1,DI2.變頻器的 RO1 的常開觸點接到PLC的I0.0,RO2 變頻器的RO2的常開觸點接到PLC的 I0.1
2. KA為自動/手動中間繼電器, 中間繼電器 KA的常開觸點接 I0.3.
3. 主程序含調節程序和電機切換程序,加機程序及減機程序, 4. 子程序實際是清零程序,在 PLC 上電時,先將 VD200,VD201,VD260賦值為零,作為中繼
的M復位.
5. 在主程序中 T56,T57 為變頻器的頻率上下限到達濾波時間繼電器,用于穩定系統,VB200為變頻泵的泵號,VB201為工頻泵運行的總臺數,VD260為倒泵時間存儲器.
0.jpg (25.43 KB, 下載次數: 113)
下載附件
2018-1-23 01:30 上傳
完整文檔下載(共12頁):
西門子S7-200PLC 變頻一拖三恒壓供水全套工藝圖.pdf
(145.89 KB, 下載次數: 246)
2018-1-22 09:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|
|