標稱12V的繼電器,能用20V么?

[復制鏈接]
ID:298389 發表于 2018-3-28 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果需要降電壓怎么處理?
回復

使用道具 舉報

ID:298664 發表于 2018-3-29 04:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種情況一般不可以,繼電器線圈的直流電阻基本是恒定的,高電壓會引起線圈溫度過高壽命縮短,嚴重直接燒線圈,另外高電壓也會造成吸合力大觸點沖擊過大,使觸點燒蝕加重。這種情況如果是小功率繼電器并且輸入20V恒定可以用1W以上的穩壓管降壓,如果繼電器功率比較大,繼電器比較多或者20V不太穩定可以用7812,電路簡單,如果要效率高點的話可以用buck模塊,另外繼電器的使用一定要接反向保護二極管

評分

參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:155507 發表于 2018-3-28 19:51 | 顯示全部樓層
可以串聯穩壓二極管降電壓

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:261288 發表于 2018-3-28 19:58 | 顯示全部樓層
增加 一塊三端集成穩壓7812.    12v電壓有了

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:123289 發表于 2018-3-28 22:05 | 顯示全部樓層
把它當作電阻,量一下阻值,計算一下,串個電阻限去8V。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:297133 發表于 2018-3-28 22:20 | 顯示全部樓層
穿個電阻或者穩壓二極管就可以了