摘 要 我國中壓系統的中性點接地方式主要采用經消弧線圈接地方式,文章首先介紹了目前我國中性點接地系統的發展現狀,重點介紹了消弧線圈接地方式。消弧線圈的快速發展和廣泛應用使得基于各種調諧方法的消線圈控制器層出不窮,不同的控制器各有其優缺點和應用范圍,本文研究了一種新型的消弧線圈控制器,并在原有基礎上作了改進。目前常見的幾種消弧線圈主要有調匝式消弧線圈、調容式消弧線圈、直流偏磁式消弧線圈、磁閥式消弧線圈、調氣隙式消弧線圈和主輔式消弧線圈等,文章對其結構和工作原理分別作了詳細介紹,分析了每種消弧線圈的優缺點,并由此引出了一種新型的三相五柱式消弧線圈 多短路漏抗值接地變壓器式消弧線圈。介紹了它的結構和工作原理,分析了它在單相接地故障時的補償原理,研究了它的控制參數和不同檔位時晶閘管的狀態。 多短路漏抗值接地變壓器式消弧線圈的調諧方法是采用的電感電流增量法和電容電流增量法,本文在深入分析現有的消弧線圈調諧方法的基礎上對這兩種方法作了詳細介紹。電感電流增量法是通過改變補償電感,給定一個小電感增量,測量零序電壓在改變補償電感前后的變化來計算電網的電容電流;電容電流增量法是在電網某相附加小電容增量,通過測量電網零序電壓的大小和相位來計算接地電容電流。仿真研究表明,兩種方法可靠易行,補償效果非常理想。此外,仿真還分析了不同不平衡度和電網的頻率波動等因素對增量法的影響。 最后,研究了多短路漏抗值接地變壓器式消弧線圈控制器,介紹了其軟硬件設計,包括人機交互模塊、數據采集模塊、脈沖模塊、通信模塊和主要的程序流程圖等,并在其基礎上作了較多改進,重點完善了顯示板的設計和雙向通信功能,顯示板與內核采用雙核通信,顯示模塊CPU采用STC12C5624單片機,很好地解決了之前整臺控制器由單一芯片控制的不穩定因素。 該論文有圖49幅,表3個,參考文獻51篇。
|