ID:329764 發表于 2018-7-9 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

AD是16位AD,反向電流范圍0-2.5V,正向電流范圍2.5-5V。

程序內如下:

采樣值

ltemp=(long)uiEXADCResultArray-0x8000;

ltemp=_IQ16toIQ30();

設定值

iqI_SET=_IQ30mpyIQX( I_SET  , 10 ,  Div_I_Base , 30);



其中l(wèi)temp=(long)uiEXADCResultArray-0x8000; 應該范圍在-32768~+32768

那么按道理ltemp=_IQ16toIQ30();   從iq16變為iq30,范圍應該是-0.5~0.5

但是設定值的范圍卻是-1~1。然后就直接進行PI計算了。這里有點不明白


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:329764 發表于 2018-7-10 22:56 | 只看該作者
已解決,BASE基值選得是整個電流采樣范圍。所以設定值的范圍也在-0.5~0.5