找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 14884|回復: 4
收起左側

四線制的pt1000是什么原理?為什么可以提高精確度?

[復制鏈接]
ID:372109 發表于 2018-7-15 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機電專業本科生,這是一門課程的設計作業。
基于pt1000的溫度控制系統設計
我們的設想是,通過熱敏電阻(pt1000),利用單片機,完成溫度檢測和顯示的工作,以及控制外接的繼電器來控制加熱器。
目前我想了解一下,四線制的pt1000是什么原理?為什么可以提高精確度?
回復

使用道具 舉報

ID:374397 發表于 2018-7-18 21:41 | 顯示全部樓層
首先糾正一下,PT1000不是熱敏電阻,是鉑熱電阻,它是用鉑金絲制造的溫度傳感器。
熱電阻的四線制有兩個概念:一是熱電阻測溫元件的引線方式,二是溫度測量電路的接線法。在熱電阻元件的兩端各連接兩根引線的方式稱為四線制,四線制可獲得較高的測量結果;測量時給熱電阻PT施加一個穩定電流I,然后再測量熱電阻上的電壓V,來提高測量精度和靈敏度。測量電路如圖。 pt.jpg

測量時雖然導線有電阻,但在電流流過的導線上其電壓降不在測量范圍之內,連接測量儀表的導線雖然也有電阻,但沒有電流流過,所以四根導線的電阻變化對測量結果沒有影響,只是要求恒流源的電流穩定。這也是四線制測量精度高的原因。

評分

參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:308437 發表于 2018-7-15 20:50 | 顯示全部樓層
回復

使用道具 舉報

ID:308437 發表于 2018-7-15 20:51 | 顯示全部樓層
參考百度文庫這個
回復

使用道具 舉報

ID:372109 發表于 2018-7-17 16:39 | 顯示全部樓層
謝謝!
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊