找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5522|回復: 0
收起左側

雙容水箱特性的測試-過程控制系統與儀器實驗報告

[復制鏈接]
ID:221330 發表于 2018-8-8 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

一、實驗?zāi)康暮鸵?br /> 1.掌握雙容水箱特性的階躍響應曲線測試方法;
2.根據由實驗測得雙容液位的階躍響應曲線,確定其特征參數K、T1、T2及傳遞函數;
3.掌握同一控制系統采用不同控制方案的實現過程。
二、主要儀器設備
1.高級過程控制系統實驗裝置 。
2.計算機及相關軟件。


三、實驗操作方法和步驟

本實驗選擇中水箱和下水箱串聯作為被測對象(也可選擇上水箱和中水箱)。實驗之前先將儲水箱中貯足水量,然后將閥門F1-1、F1-7全開,將中水箱出水閥門F1-10、下水箱出水閥門F1-11開至適當開度(中水箱出水閥開到70%左右,下水箱出水閥開到50%左右,即F1-10開度稍大于F1-11的開度),其余閥門均關閉。
具體實驗內容與步驟按五種方案分別敘述,這五種方案的實驗與用戶所購的硬件設備有關,可根據實驗需要選做或全做。
(一)、智能儀表控制
1.將SA-12掛件掛到屏上,并將掛件的通訊線插頭插入屏內RS485通訊口上,將控制屏右側RS485通訊線通過RS485/232轉換器連接到計算機串口1,并按照本章第一節控制屏接線圖2-3連接實驗系統。
智能儀表1常用參數設置如下,其他參數按照默認設置:
HIAL=9999,LoAL=-1999,dHAL=9999, dLAL =9999, dF=0, CtrL=1,Sn=33, dIP =1, dIL =0, dIH =50, oP1=4, oPL=0, oPH=100,CF=0,Addr=1,bAud=9600。
2.接通總電源空氣開關和鑰匙開關,打開24V開關電源,給壓力變送器上電,按下啟動按鈕,合上單相空氣開關,給智能儀表及電動調節閥上電。
3.打開上位機MCGS組態環境,打開“智能儀表控制系統”工程,然后進入MCGS運行環境,在主菜單中點擊“實驗二、雙容自衡水箱對象特性測試”,進入實驗二的監控界面。
4.在上位機監控界面中將智能儀表設置為“手動”輸出,并將輸出值設置為一個合適的值(一般為最大值的40~70%,不宜過大,以免水箱中水溢出),此操作需通過調節儀表實現。
5.合上三相電源空氣開關,磁力驅動泵上電打水,適當增加/減少智能儀表的輸出量,使下水箱的液位處于某一平衡位置,記錄此時的儀表輸出值和液位值。
6.液位平衡后,突增(或突減)儀表輸出量的大小,使其輸出有一個正(或負)階躍增量的變化(即階躍干擾,此增量不宜過大,以免水箱中水溢出),于是水箱的液位便離開原平衡狀態,經過一段時間后,水箱液位進入新的平衡狀態,記錄下此時的儀表輸出值和液位值,液位的響應過程曲線將如圖2-13所示。


圖2-12  雙容水箱液位階躍響應曲線
7.根據前面記錄的液位和儀表輸出值,按公式(2-10)計算K值,再根據圖2-11中的實驗曲線求得T1、T2值,寫出對象的傳遞函數。
(二)、遠程數據采集控制
1.將掛件SA-22遠程數據采集模擬量輸出模塊、SA-23遠程數據采集模擬量輸入模塊掛到屏上,并將掛件上的通訊線插頭插入屏內RS485通訊口上,將控制屏右側RS485通訊線通過RS485/232轉換器連接到計算機串口1,并按照本章第一節的控制屏接線圖2-5連接實驗系統。
2.接通總電源空氣開關和鑰匙開關,打開24V開關電源,給智能采集模塊及壓力變送器上電,按下啟動按鈕,合上單相空氣開關,給電動調節閥上電。
3.打開上位機MCGS組態環境,打開“遠程數據采集系統”工程,然后進入MCGS運行環境,在主菜單中點擊“實驗二、雙容自衡水箱對象特性測試”,進入實驗二的監控界面。
4.以下步驟請參考前面“(一)智能儀表控制”的步驟4~7。
(三)、DCS分布式控制
1.按照前一節的實驗組成DCS控制系統,并按照本章第一節的控制屏接線圖2-6連接實驗系統。
2.接通總電源空氣開關和鑰匙開關,打開24V開關電源,給現場總線I/O模塊及壓力變送器上電,打開主控單元電源。啟動服務器程序,在工程師站的組態中選擇“DCS”工程進行編譯下裝,然后重啟服務器程序。
3.啟動操作員站,打開主菜單,點擊“實驗二、雙容自衡水箱對象特性測試”,進入實驗二的監控界面。在流程圖的液位測量值上點擊鼠標左鍵,彈出PID窗口,將PID設為手動控制,手動調節輸出為一適當?shù)闹怠?/div>
4.按下啟動按鈕,合上單相空氣開關,給電動調節閥上電。
5.以下步驟請參考前面“(一)智能儀表控制”的步驟4~7。
實驗報告要求
1.畫出雙容水箱液位特性測試實驗的結構框圖。
2.根據實驗得到的數據及曲線,分析并計算出雙容水箱液位對象的參數及傳遞函數。
3.綜合分析以上五種控制方案的實驗效果。

圖2-10  雙容水箱液位的階躍響應曲線
  • 中水箱液位  (b)下水箱液位

圖2-11  雙容水箱液位的階躍響應曲線

傳遞函數為:
G(S)=

完整的Word格式文檔51黑下載地址:
過控3.doc (114.5 KB, 下載次數: 14)


評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表