近期接修一臺K2000故障萬用表;故障描述:可以正常開機,但是測量都是OV,客戶描述是三端穩壓有條線燒掉了。
昨天機器到了以后,拆開后發現并不是燒毀的而是受潮后板子有些腐蝕,只是PCB阻焊層損壞線都還在,器件腳上也有些腐蝕。好在腐蝕的面積不大,只是在電源部分區域。
因為可以開機正常測量,所以可以首先斷定數字部分問題不大,從模擬部分開始排查問題,首先測量供電部分,當檢查到+5V時,發現電壓不對,切換檔位時沒有聽到繼電器動作,所以可以斷定+5V部分有問題,于是直接測量+5V穩壓部分時,電壓值是正確的,所以該部分的參考地與AGND沒有連接,找到網友分享的K2000的原理圖,發現+5V的地就是AGND,所以可以肯定地線斷了。于是順著地線一段一段測量,發現有個過孔腐蝕壞了,連接以后可以正常測量了。
測量時發現電阻除了10M以上檔位外都OV,另外發現電壓測量值偏小,運行自檢,出現錯誤301.2和302.2,根據論壇的帖子,說TF-245故障的多,根據維修手冊說,這兩個檢測是切入7V和13V基準進行測量,首先測量TF-245,7V在6.9V,13V為13.1V,在誤差范圍之內,到這里心里的石頭落地了,TF-245損壞的話修好了就難看死了。
往下檢測變得開始不順利了,因為有開關的存在了,但是可以肯定到AD的信號電路有問題,按照原理圖切換到電阻檔,這樣信號可以從HI輸入端子進入到輸入緩沖電路。
開路HI和LO時,測量兩個端子電壓為7V基準電壓,短路后為0.00xV,所以電阻測量時到該處為正確的,順著信號輸入電路檢測,到R134時電壓測量是對的,但是緩沖電路輸出是錯誤的,于是故障點鎖定在該處,檢測時發現一個現象,短路HI和LO時,當表筆戳在電路板上時,電阻檔測量變成正常,松開后,電阻測量又顯示超量程,繼續檢測,U114輸出電壓不對,該OP是對輸入進行跟隨,然后控制U113電壓的,壓下電路板后發現電壓可以跟隨,松開一些后,電壓由緩慢上升,這里走了一個彎路,一開始以為U114虛焊,加焊后發現不行,于是換了一個,發現還是不對。開始檢查U114前端的電路,在檢查R113-R107-R103-R108這個電阻串時發現信號到R108不太正常,但是現象不太明顯。決定還是加焊R108,當加焊時才發現,R108有一端鍍層地下已經掉了。于是焊道上面了。
然后裝好機器,開機自檢,發現30x的錯誤沒有了。再測電壓和電阻時,結果都正常了。
但是自檢還有401.2,402.2,403.2這幾個與交流有關的故障。初步按照交流信號回路,檢測發現到U118輸入端信號都正常,但是U118輸出信號不對,測量模擬開關U111,發現U111-B為閉合狀態,但是U118輸出信號不是跟隨,所以初步斷定U111導通內阻變大,由于手里沒有DG211,所以以后再換上。
最后附上一張修好的圖。標定電壓10.00170,但是記住為AD588的,所以只能做個比較。上電5分鐘就差不多穩定了,表內基準看來還沒老化嚴重。 以上有關吉時利2000數字萬用表維修案例由安泰吉時利儀器維修中心整理發布;
|