2018-11-28 00:58 上傳
通過以上仿真可以看出,在預設的溫度上下限閾值區間內,當 DS18B20 溫度傳感器測得的溫度小于預設溫度下限值時,風扇處于 0 檔,即不轉動的狀態。當DS18B20 溫度傳感器測得的溫度大于預設溫度下限值小于預設溫度上限值時,風扇處于 1 檔,即緩慢轉動的狀態。當 DS18B20 溫度傳感器測得的溫度大于預設溫度上限值時,風扇處于 2 檔,即全速轉動的狀態。實現了系統所設計的功能。當然,在此沒有實現風扇直流電機的無極調速,本系統實現的是電機在隨環境溫度變化的三個等級的速度變化,環境溫度在一定小范圍內變化時,風扇直流電機轉速是不變的,只有超過了設定的某一界限時轉速才會變化。
0.png (334.32 KB, 下載次數: 54)
下載附件
2018-11-28 00:58 上傳
5.2 實物調試
5.2.1 預設溫度調試
首先進行系統預設溫度上下限的調試,調試結果如圖 5.2 所示。
0.png (417.53 KB, 下載次數: 54)
下載附件
2018-11-28 00:59 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共28頁):
智能溫控風扇設計.pdf
(1.3 MB, 下載次數: 118)
2018-11-27 19:53 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|
評分
-