ID:422781 發表于 2018-11-29 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天發現這里也有拆機樂園,但不限于拆機,發幾個調試用的小工具。Pt100三線測試電阻,阻值200歐,之前是兩線電阻,在上端子短接,結果發現到了現場還是短接的,焊了幾個三線電阻。最近測點多了,接電阻不是很方便,尤其端子比較低時,用了三個大號魚夾,用了老款隔離變送器的端子排,老款直接插拔,新款是兩排端子,用魚夾夾上。順便說下DC1040的變送輸出偏大,而P4100的變送不太穩定。
下面兩個調示波器的小起子,套上2mm熱縮管,調3296電位器正好,同時發現一個沾磁,一個不沾磁。還有一個回形針串了強磁,頭上套一段熱縮管,伸到USB公頭內測觸點是否沾磁。

IMG_20181126_081329.jpg

IMG_20181127_123959.jpg

IMG_20181129_212144.jpg


評分

參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:436165 發表于 2018-11-29 23:38 | 顯示全部樓層
實踐出真知呀。。。
喜歡琢磨之人必定是工作細心認真之人
回復

使用道具 舉報

ID:441678 發表于 2018-12-7 16:04 | 顯示全部樓層
三線的PT100,其實只用兩線吧,另一個不短接行不行。
回復

使用道具 舉報

ID:422781 發表于 2018-12-8 07:46 | 顯示全部樓層
liuzfysdd 發表于 2018-12-7 16:04
三線的PT100,其實只用兩線吧,另一個不短接行不行。

儀表只出了兩根線,另一個不用短接,沒有補償。我們現在是儀表三線,Pt100兩線,要在Pt100那邊短接接一個腳。
回復

使用道具 舉報

ID:288865 發表于 2019-1-11 08:15 | 顯示全部樓層
實踐出真知,就喜歡一言不合就干的人
回復

使用道具 舉報

ID:422781 發表于 2019-3-9 13:10 | 顯示全部樓層
三線電阻一段時間后引腳容易斷,改成可換引腳的。 IMG_20190309_120611.jpg

回復

使用道具 舉報

ID:44267 發表于 2019-9-29 16:18 | 顯示全部樓層
不明白,這是怎么測法,測的是什么
回復

使用道具 舉報

ID:422781 發表于 2020-3-29 18:49 | 顯示全部樓層
ludaijin 發表于 2019-9-29 16:18
不明白,這是怎么測法,測的是什么

Pt100三線制接法是用來補償導線電阻的,1歐姆約3度,Pt100在0度時為100歐姆,這里用個200歐姆的電阻模擬一下,方便車間調試,現場實際測的是溫度。
回復