這是樓主的當年的設計,當時搞得頭大,也沒什么資料,現在分享出來,讓大家少走彎路,附件中包含了CAD電氣原理圖還有Step7程序及仿真,還有部分選型手冊,供大家參考,如有錯誤,望指出,大家一起學習交流。附件不能上傳大文件,我已分享在云盤。
設計內容 水電站集水井排水系統運行框圖及梯形圖控制的編制和調試,畫出硬件接線圖;完成PLC+變頻器電氣控制系統的設計。
設計要求(1)系統由水位信號自動啟動和停止主用泵和備用泵,維持集水井水位在規定的范圍內;水泵為離心泵。 (2)系統由PLC和變頻器控制兩臺水泵組成,系統正常情況下,一臺為主用泵,一臺為備用泵,電機運行時應有指示。 (3)系統中的兩臺泵每一臺都可以選擇為主用泵或選為備用泵,每次選擇只能是一主一備,不可兩臺都選擇為主用泵或備用泵,如果兩臺選為一樣,系統應不能運行并給出指示。 (4)每臺泵都各自單獨做出手動,主用、備用的選擇,主、備用泵應能單獨手動啟停。 (5)系統由變頻器控制,當主用泵啟動條件滿足時,由變頻器控制按斜坡啟動主用泵,當備用泵啟動條件滿足要求時將主用泵投給工頻恒速運行,備用泵再由變頻器帶的完成按斜坡啟動,兩臺泵均采用自由停車。 (6)當備用泵投入時,應同時發出報警信號(光報警); (7)按電動機功率10kW設計主回路; (8)水位由電極檢測,應設計出驅動電路(電路應采用低壓電控制)。 (9)兩臺電機各自有過載保護,過載故障時應有指示(聲光報警,其中聲報警應能消除)。 (10)系統有過高水位(備用泵啟動水位)、主用泵啟動水位、水泵停止水位觸點信號輸入PLC。
全部資料51hei下載地址:
水電站集水井排水電氣控制系統設計(CAD).zip
(8.22 MB, 下載次數: 121)
2018-12-16 21:44 上傳
點擊文件名下載附件
CAD電氣原理圖
|