關于MCU+RS485多機通信中,部分從機未接入的編程思路

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:479916 發表于 2019-3-12 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個多機通信485的程序,為了控制主、從機的發收機制,采用主、從機一問一答的形式,設計1主3從,但實際應用中可能會有部分從機沒有接入。這樣,主機在尋址那臺未接入的從機的時候,從而沒有應答,破壞了一問一答的機制。該如何解決,求哪位大俠告訴一下!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:404160 發表于 2019-3-12 18:32 | 只看該作者
超時處理。數字通訊中一定有校驗、應答、超時等處理過程。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:479969 發表于 2019-3-12 20:15 | 只看該作者
設置超時時間,如果在超時時間內沒有有效應答則視為從機失效,跳過,呼叫下一地址。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:466164 發表于 2019-3-12 21:25 | 只看該作者
主機延時等待一會,跳出并報錯,報未接入從機。