一、與PLC連接,以CPM1A為例 1、NPN集電極開路輸出
方法1:如下圖所示
這種接線方式應用于當傳感器的工作電壓與PLC的輸入電壓不同時,取編碼器晶體管部分,另外串入電源,以無電壓形式接入PLC。但是需要注意的是,外接電源的電壓必須在DC30V以下,開關容量每相35mA以下,超過這個工作電壓,則編碼器內部可能會發生損壞。 具體接線方式如下:編碼器的褐線接編碼器工作電壓正極,藍線接編碼器工作電壓負極,輸出線依次接入PLC的輸入點,藍線接外接電源負極,外接電源正極接入PLC的輸入com端。 方法2:
編碼器的褐線接電源正極,輸出線依次接入PLC的輸入點,藍線接電源負極,再從電源正極端拉根線接入PLC輸入com端。 2、電壓輸出接線方式如圖所示:
具體接線方式如下:編碼器的褐線接電源正極,輸出線依次接入PLC的輸入點,藍線接電源負極,再從電源正極端拉根線接入PLC輸入com端。 3、PNP集電極開路輸出接線方式如下圖所示:
具體接線方式如下:編碼器的褐線接工作電壓正極,藍線接工作電壓負極,輸出線依次接入PLC的輸入com端,再從電源負極端拉根線接入PLC的輸入com端。
4、線性驅動輸出具體接線如下:
輸出線依次接入后續設備相應的輸入點,褐線接工作電壓的正極,藍線接工作電壓的負極。
二、與計數器連接,以H7CX(OMRON制)為例: H7CX輸入信號分為無電壓輸入和電壓輸入。 1、無電壓輸入:
以無電壓方式輸入時,只接受NPN輸出信號。
NPN集電極開路輸出的接線方式如下:
具體接線方式如下:褐線接電源正極,藍線接電源負極,再從電源負極端拉根線接6號端子,黑線和白線接入8和9號端子,如果需要自動復位,則橙線接入7號端子。 NPN電壓輸出的接線方式如下:
接線方式與NPN集電極開路輸出方式一樣。 2、電壓輸入 NPN集電極開路輸出的接線方式如下圖所示:
具體接線方式如下:褐線接電源正極,藍線接電源負極,再從電源負極端拉根線接6號端子,黑線和白線接入8和9號端子,如果需要自動復位,則橙線接入7號端子。 PNP集電極開路輸出的接線方式如下圖所示:
具體接線方式如下:褐線接電源正極,藍線接電源負極,再從電源負極端拉根線接6號端子,黑線和白線接入8和9號端子,如果需要自動復位,則橙線接入7號端子。 |