Proteus錯誤[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001

[復制鏈接]
ID:453576 發表于 2019-4-15 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Proteus仿真為什么會出現這種情況?[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001

QQ圖片20190415214950.png
QQ圖片20190415215147.png
回復

使用道具 舉報

ID:96682 發表于 2019-4-16 13:34 | 顯示全部樓層
樓主如能發仿真文件上來更好,這圖存在電路 錯誤,元器件取值過大,數值不詳?br />
回復

使用道具 舉報

ID:453576 發表于 2019-4-19 14:34 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-4-16 13:34
樓主如能發仿真文件上來更好,這圖存在電路 錯誤,元器件取值過大,數值不詳?/blockquote>

上傳了文件,麻煩指導指導!

超溫報警器.zip

30.11 KB, 下載次數: 21

回復

使用道具 舉報

ID:96682 發表于 2019-4-20 18:32 | 顯示全部樓層
問題出在溫控電路,去掉 C8  反裝 IN4007,使用 317 輸出的 5V 電源繼電器不能用 12V 。元器件選擇/取值要合適,數碼管顯示電路芯片搭配不合理,不能完整顯示 0~9 數字