I=KT(0.44)A(0.75)
括號里面是指數
K為修正系數,一般覆銅線在內層時取0.024,在外層時取0.048
T為最大溫升,單位為攝氏度
A為覆銅截面積,單位為MIL(不是毫米,注意)
I為容許的最大電流,單位為安培
一般 10mil 1A
250MIL 8.3A
PCB走線寬度和電流關系
不同厚度不同寬度的銅箔的載流量見下表:
銅皮厚度35um 銅皮厚度50um 銅皮厚度70um
銅皮t=10 銅皮t=10 銅皮t=10
電流A 寬度mm 電流A 寬度mm 電流A 寬度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2 .70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 :用銅皮作導線通過大電流時銅箔寬度的載流量應參考表中的數值降額50%去選擇考慮再看看摘自<<電子電路抗干擾實用技術>>(國防工業出版社, 毛楠孫瑛96.1第一版)的經驗公式, 以下原文摘錄:
“由于敷銅板銅箔厚度有限,在需要流過較大電流的條狀銅箔中,應考慮銅箔的載流量問題. 仍以典型的0.03mm 厚度的為例,如果將銅箔作為寬為W(mm),長度為L(mm)的條狀導線, 其電阻為0.0005*L/W 歐姆. 另外,銅箔的載流量還與印刷電路板上安裝的元件種類,數量以及散熱條件有關. 在考慮到安全的情況下, 一般可按經驗公式0.15*W(A)來計算銅箔的載流量.
華強PCB是深圳華強集團旗下專業提供電路板樣板、快板及批量生產的高科技企業。
公司致力于高精密單、雙面、多層電路板生產制造,為國內外高科技企業、科研單位及電子產品企業提供高品質產品服務。
歡迎廠家來電洽談!
聯系人:廖'R 18664335808
QQ:2441401772