我在做倒立擺的時候發現偶爾直立時候的數值發生了變化,點位器是完全固定的不可能再旋轉,擺對電位器也是固定的,所以AD采出來的值發生了變化應該就直接是2腳分得的電壓值發生了變化。但是這個原因并沒有找到,而且它只是很不頻繁的偶爾發生時間不長的變化我也沒能測得其他點的電壓值到底是怎么變的。望大佬告知這是怎么一回事,如何改善。
電位器使用的是WDD35D4—5K,精度千分之一。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:552675 發表于 2019-7-19 12:54 | 只看該作者
短路電位器引腳看看。AD采出來的值是否發生了變化
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:452821 發表于 2019-7-19 14:31 | 只看該作者
1980yangfei 發表于 2019-7-19 12:54
短路電位器引腳看看。AD采出來的值是否發生了變化

短路哪一個引腳?我的電位器的連接方式就是1腳直接接地3腳接3.3VA/D采集2腳的電壓值,感覺不能再短路了啊
回復

使用道具 舉報

地板
ID:552675 發表于 2019-7-20 14:16 | 只看該作者
尹子歸來 發表于 2019-7-19 14:31
短路哪一個引腳?我的電位器的連接方式就是1腳直接接地3腳接3.3VA/D采集2腳的電壓值,感覺不能再短路了啊 ...

1-2腳啊!短路ad輸入可以查看一下是否電位器因為位置變化導致電阻值變化;蛘遖d本身不穩定。需要注意1-2腳電阻值調節到最低以后在短路測試,