ID:475260 發表于 2019-8-8 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC和觸摸屏兩端有422和232接口,由于距離遠想轉成485,
1、這兩種接口哪種轉成485效果好?感覺422好一些不知對不對?
2、網上包括那個寶都是232轉485的資料和實物,422轉485的介紹為什么那么少,用不著嗎?


422轉485有什么芯片或者電路圖?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:475260 發表于 2019-8-8 18:49 | 只看該作者
422轉485有什么芯片嗎,求推薦一下,或者原理圖
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:475260 發表于 2019-8-8 19:02 | 只看該作者
422轉485有什么芯片或者電路圖?真是奇怪了,網上找了一下午就是沒有這方面的,都是232轉485的電路
回復

使用道具 舉報

地板
ID:365802 發表于 2019-8-9 13:00 | 只看該作者
從電路上來講, 422 = 485 X 2,
就是兩路相同的485, 一路負責收, 一路負責發.
而485是半雙工, 422是全雙工. 直接轉換會涉及到數據緩存的問題.
遠端推薦使用422, 有較強的抗干擾能力.
回復

使用道具 舉報

5#
ID:598238 發表于 2019-8-9 15:58 | 只看該作者
422轉485,只需要把TX+和RX+短接,TX-和RX-短接,我們實際產品項目上都這么用,沒有問題。
回復

使用道具 舉報

6#
ID:598437 發表于 2019-8-9 15:58 | 只看該作者

從電路上來講, 422 = 485 X 2,
就是兩路相同的485, 一路負責收, 一路負責發.
而485是半雙工, 422是全雙工. 直接轉換會涉及到數據緩存的問題.
遠端推薦使用422, 有較強的抗干擾能力.