1.母線差動保護的帶負荷校驗
  發電廠和變電所的母線是電力系統的重要設備。如果母線故障不能迅速地被切除,將會引起事故擴大,破壞電力系統的穩定運行,造成電力系統的瓦解事故。因此,母線差動保護正常時均需投入運行。但在新投斷路器時,則應在斷路器充電前將母差保護停用,帶負荷后,測量保護回路的電流極性正確后再加用。因此,母線差動保護回路的電流極性正確后再加用。因此,母線差動保護帶負荷校驗,具體的步驟如下:
①將母線差動保護停用。
②進行充電操作。
③使斷路器帶上負荷后,由繼電保護人員進行檢驗工作。
④檢驗保護回路的電流極性正確后,將母線差動保護加用。
母線差動保護帶負荷校驗時的注意事項:
①母線差動保護停用的方法要正確。應先停用母差保護斷路出口聯接片,再停用保護直流電源。取直流電源熔斷器時,應先取正極,后取負極,也可根據現場需要不停用保護直流電源。
②帶負荷校驗時險除測定三相電路及差回路電流外,必須測中性線的不平衡電流,以確保回路的完整正確。
③校驗完畢,母線差動保護加用的操作要正確。先加直流電源,在檢查整個保護裝置正常后,使用高內阻電壓表測量出口聯接片兩端無電壓后,使用高內阻電壓表測量出口聯接片兩端無電壓后,逐一加用各斷路器出口聯接片。
④根據母線的運行方式、母差保護的類型正確將母線差動保護投入。要特別注意斷路器電壓回路切換和母差失靈保護出口聯接片的切換。采用隔離開關重動繼電器自動切換的,要注意檢查重動繼電器狀態,防止重動繼電器不勵磁或不返回。