上圖為BC26鏈接到OneNET平臺的過程。首先需要發送指令檢查默認PDN是否分配了IP地址,如并無分配IP地址則需復位BC26。其次發送指令創建LWM2M通信,并添加一個溫度傳感器的實例,等待24s的生命周期并查看反饋,反饋依次從啟動鏈接,引導程序->鏈接程序更成功->鏈接到OneNET平臺->注冊實例到OneNET平臺->收到反饋的資源號,在收到反饋資源號后需要在規定時間回應觀察資源反饋,否則會導致鏈接失敗。再次發送指令,設置傳感器數據為溫度的值,并且數據長度為4個字節,隨后即可傳輸數據。 下面為發送的指令: AT+CGPADDR=1 //獲取IP
AT+MIPLCREATE //創建通道 AT+MIPLADDOBJ=0,3303,1,1,1,0 //添加實例3303溫度 AT+MIPLOPEN=0,86400 //鏈接 AT+MIPLOBSERVERSP=0,66519,1 //回應觀察資源反饋,66519是反饋數 AT+MIPLOBSERVERSP=0,116374,1 //116374為回饋的數,資源號一定要在規定時間反饋信息 AT+MIPLDISCOVERRSP=0,66519,1,4,"5700" //66519為回饋數
AT+MIPLNOTIFY=0,116374,3303,0,5700,4,4,163.85,0,0 //發送數據的指令163.85為發送的數據,116374是反饋數
捕獲2.JPG (138.04 KB, 下載次數: 81)
下載附件
2020-2-10 22:26 上傳
也就是說像上圖畫圈的地方是要自行修改的,根據反饋數進行修改
|