2020年3月1日,星期天,新冠還未結束。上周1全上班(小區側門已開,單位只開一個門),周二與同事小楊2人輪班,值班時畫了雙向3可控硅的PCB圖,準備“刀耕火種”。周3~周六在拆騰3可控硅的排插。 女兒常抱怨我在其它衛生間抽煙的煙味串到她衛生間。本來還有可控硅排插還沒有完工,暫時來處理她這里的問題。 Φ110電動風閥共買了4個,只是三樓公用衛生間啟用了,用了220V充氣滅弧繼電器,這次不想浪費此種繼電器,找了一個AC220V的繼電器,沒動手,還是不想浪費。決定用12V繼電器來控制風閥。 風閥參數:AC220V電機,紅線90度(開閥),藍線0度(關閥),黑線接零線N。 焊了一個12V繼電器在3.3V-GND-15V-18V的開關電源上,此電源很便宜,有了就用掉,反正還有多個。焊好5引線,上去裝時,發現還差“常通”火線。重新改電源。鑒于開關電源接通時有較大電弧,用3、10、30Ω電阻(1/8W或1/16W)串聯消弧,三只電阻通電即有火星,立即壞,外關無明顯痕 跡,已剪腳并廢棄。串400Ω電阻消弧時電源不工作。 改方案用DC24V繼電器,電容降壓運行,此前改過DC48V繼電器,很成功,750W水泵用了5年。 電路圖見圖1。由于偷懶并想快速完工的原因,最初只想用一個電容+一個二極管,不成功。 電路原理及D2的重要性: 當正半周時,通過C1、D1送給繼電器正電,當負半周時,由于D1截止,負半周無用,C1上電壓一直保持最高電壓,很危險的火花、放電聲由于此。后期電容C1不發生作用。 加D2后,負半周電壓通過D2反向?/font>C1放電并充電,當然充電無太大用。主要是放完C1的電。正半周再來時,C1繼續導通。 D1、D2換全橋效果更好,不想拆騰,也不好找小體積1000V的全橋。 雙D讓繼電器成功控制,吸合后有振動聲,加C2后解決。C2用5uF250V,順手在廢燈管條拆。D1、D2也拆于此。 測試J的直流電壓,C1為0.1uf時10.8V,0.3uF時33V,感覺0.2uF(2個104C 400V并聯)時吸合聲太小。還是用0.3uF。繼電器記得是24V,感覺原來用12V也行,暫不管,繼電器是信號繼電器,觸點電流幾十mA,很弱很想丟垃圾。是否是充氣的,以后泡水中鉆孔、割開一個看看。 1、電路圖 2、焊好,共6根線,無招了,黃線為換氣扇開關線 3、整體,線留的長,安裝時剪了一部分 4、側面圖,白膠帶可看出0.3uF 1200V,電磁爐板拆件 5、光鮮的外表下是丑陋的內臟 6、99元一個的風閥,4個共430元整。站在上面上問女兒,90度是關還是開! |