關于51單片機485多機通訊的問題

[復制鏈接]
ID:508562 發表于 2020-3-9 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我設計的一個控制器 控制多個燈板的485通訊電路,燈板上的48模塊不知道出了什么問題,就算不接單片機光把485裝上去,AB就一直有數據,不知道是收還是發(通過串口監控看見的),把控制器接上去并通電或者裝上單片機就沒事了。燈板上是 用12v轉5v給485供電的(通過7805),我用面包板模擬都沒事,求大神解答下
回復

使用道具 舉報

ID:648281 發表于 2020-3-9 11:41 | 顯示全部樓層
你好!
1、既然是自己設計軟硬件的,那么找問題應該很方便
2、你既沒有提供原理圖也沒有PCB板圖,對我們來說不好排查硬件問題
3、軟件問題,也是有可能的,仔細找找看吧
回復

使用道具 舉報

ID:496117 發表于 2020-3-10 11:19 | 顯示全部樓層
應該是線路接錯了
回復

使用道具 舉報

ID:593706 發表于 2020-3-10 14:53 | 顯示全部樓層
這種情況你應該是用了232-485無源轉換器了吧,我也遇到過這種情況,只要把轉換器的電源端子接上12V左右的直流電,這種情況就沒有了,你可以試試
回復

使用道具 舉報

ID:508562 發表于 2020-3-10 15:38 | 顯示全部樓層
lsgzq 發表于 2020-3-10 14:53
這種情況你應該是用了232-485無源轉換器了吧,我也遇到過這種情況,只要把轉換器的電源端子接上12V左右的直 ...

沒有 就是單純的485多機通訊 并沒有用232
回復

使用道具 舉報

ID:508562 發表于 2020-3-10 15:39 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-3-9 11:41
你好!
1、既然是自己設計軟硬件的,那么找問題應該很方便
2、你既沒有提供原理圖也沒有PCB板圖,對我們 ...

我把TXD和RXD連接去掉就沒有這現象了,難道是因為引腳旁邊的走線影響到了TXD和RXD?
回復

使用道具 舉報

ID:508562 發表于 2020-3-10 15:40 | 顯示全部樓層
huangzongwu 發表于 2020-3-10 11:19
應該是線路接錯了

線路肯定沒接錯,我在開發板上都能實現多機通訊
回復