找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 10488|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

電路實驗:三相負載的三角形連接附加實驗數據

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:767505 發表于 2020-6-3 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

  • 實驗目的

  • 熟悉三相負載作三角形連接的方法。
  • 驗證負載作三角形連接時,對稱與不對稱的線電流與相電流之間的關系。
  • 實驗原理與要求
  • 三相負載的三角形連接如圖5-24所示。
圖5-24 三角形連接圖   圖5-25 相負載斷路圖       圖5-26 條火線斷路
  • 當三相負載對稱連接時,其線電流、相電流之間的關系為。且相電流超前線電流30°。
  • 當三相負載不對稱作三角形連接時,將導致兩相的線電流、一相的相電流發生變化。此時,關系。
  • 三角形連接時,一相負載斷路時,如圖5-25所示。此時只影響故障相不能正常工作,其余兩相仍能正常工作。
  • 當三角形連接時,一條火線斷線時,如圖5-26所示。此時故障兩相負載電壓小于正常電壓,而BC相仍能正常工作。
  • 實驗環境
  • 交流電壓表0-550V
  • 交流電流表0-5A。
  • 萬用表。
  • 三相交流電源。
  • 三相燈組負載220V,25W白熾燈,DDZ-14.
  • 電流插座3個。
  • 實驗過程
按圖5-27連接好實驗電路,再將實驗臺的三相電源U、V、W、N對應接到負載上。用交流電壓表和電流表進行下列情況的測量。并將數據記入表內。

5-27實驗電路

  • 對稱負載的測量,將三相負載箱上的開關全部打到接通位置
  • 一相負載斷路,斷開K1開關。
3)一相火線斷路,開關全部接通。去掉A相火線。
  • 實驗結果與分析

                          表5-17 三相負載的三角形連接測試數據


負載接法

測量數據

         線電流

相電流

線電壓

負載對稱

2.184

2.186

0.189

0.104

0.106

0.108

401

401

401

一階負載斷路

0.106

0.185

0.107

0

0.106

0.108

402

402

402

一階火線斷路

0

0.176

0.177

0.069

0.007

0.106

200

401

206

            

  • 思考與總結
  • 對稱和不對稱的情況下,ia的線、相電流都發生了改變。
  • 相等
  • 這個實驗整體還是較難得,實驗電路難接,時間花費比較多。

以上的Word格式文檔51黑下載地址:
三相負載的三角形連接.doc (115.2 KB, 下載次數: 3)


評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!

查看全部評分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網