PWM 10%啟動不到電機怎么辦?還要手動輔助啟動一下才行

[復制鏈接]
ID:299872 發表于 2020-6-10 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
還要手動讓它轉起來。
回復

使用道具 舉報

ID:94031 發表于 2020-6-10 17:26 | 顯示全部樓層
10%啟動不到電機,那就再提高百分比總會動的,加速度反饋就沒有這個問題。
回復

使用道具 舉報

ID:299872 發表于 2020-6-10 21:16 | 顯示全部樓層
同樣的程序同一塊芯片,換個系統板就這樣的。僅僅是系統板,換了真是奇怪。
一個板子10%轉得很正常呀。
一個板子20%都不正常。
可能是什么問題呀?????
回復

使用道具 舉報

ID:748788 發表于 2020-6-10 22:19 | 顯示全部樓層
還可以換一個啟動電流小一些的電機試試
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2020-6-10 23:12 | 顯示全部樓層
負載電動機的啟動需要大扭矩,一旦啟動,就可以通過更改占空比來調節扭矩。
回復

使用道具 舉報

ID:282850 發表于 2020-6-11 09:13 | 顯示全部樓層
PWM要注意啟動問題,我的做法是剛啟動是40%或更多,延時幾十ms,再加需要的PWM。PWM要測出停轉的%值,限定停轉的最小PWM。如5%會自停轉,哪么5%及以下輸出0