風機有反饋線回來,運行時高低電平,不運行或者停止運行是高電平

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:327265 發表于 2020-8-11 09:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風機打開后有反饋線回來,打開能正常運行時反饋高低電平回來,不能正常運行或者停止運行是高電平反饋回來
想請問一下我應該怎么判斷我給打開指令過后,風機不運行反饋的處理
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:327265 發表于 2020-8-11 17:25 | 只看該作者
因為正常運行也有高電平,只判斷高電平的話,如果風機正常運行反饋回來是高低電平,所以就不準確,我想到的是判斷高低電平,但是我不知道怎么去做這個條件和時間
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:213173 發表于 2020-8-11 20:30 | 只看該作者
whwteng 發表于 2020-8-11 17:25
因為正常運行也有高電平,只判斷高電平的話,如果風機正常運行反饋回來是高低電平,所以就不準確,我想到的 ...

對反饋信號計時,類似于喂狗。每次低電平清0,高電平計時,超時即報警。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:327265 發表于 2020-8-13 08:59 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-11 20:30
對反饋信號計時,類似于喂狗。每次低電平清0,高電平計時,超時即報警。

那給高電平計數一般多長最好?PI2417562UB2M-A風機的型號是這個我在網上查不到反饋信號回來的高電平是多長時間是正常運行時間,感謝感謝