求大佬幫我分析一下這個NTC電阻測溫的電路圖

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:644119 發表于 2020-11-16 21:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的理解是,因為兩邊都使用了LM334恒流源,所以R80/Rntc=STANDARD通道的AD值/TEMP1通道的AD值,通過這個關系就可以計算出NTC電阻的阻值。
但是在程序中的計算常數ADC_PAR_A是0xb49e(46238),而不是R80的阻值47k。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:213173 發表于 2020-11-17 07:36 | 只看該作者
其實圖中LM334并不算是恒流源,而是當溫度傳感器使用,R80也不一定是NTC。如果配置電阻R77/10=R74=68R,則LM134輸出1mA,每上升1攝氏度會增加3.3uA。顯然,在低精度的場合下,才能以LM334當恒流源使用。3.3uA/℃對于高精度的測量來說是致命的。