請教pt100的溫度計算

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:33455 發表于 2020-11-20 10:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pt100通過op07給單片機提供0-5v電壓測溫度-5度到125度,單片機讀的op07送過來的電壓值怎么計算成實際溫度值 感謝
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:739545 發表于 2020-11-20 13:23 | 只看該作者
這個應該需要查表修正的吧,網上或者數據手冊有提供的

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

板凳
ID:47286 發表于 2020-11-20 13:44 | 只看該作者
用PT100對應的分度表計算
回復

使用道具 舉報

地板
ID:846524 發表于 2020-11-20 16:11 | 只看該作者
先把值賦給AD芯片,單片機再讀取AD值
回復

使用道具 舉報

5#
ID:790738 發表于 2020-11-20 16:45 | 只看該作者
電壓首先要換算成PT100的電阻值,然后通過熱電阻分度表轉換成溫度值
回復

使用道具 舉報

6#
ID:33455 發表于 2020-11-20 16:52 | 只看該作者
ice615 發表于 2020-11-20 16:45
電壓首先要換算成PT100的電阻值,然后通過熱電阻分度表轉換成溫度值

電壓怎么算電阻值,我測的溫度每升高1度,電壓變化越0.01V,這樣的關系怎么算電阻值 謝謝
回復

使用道具 舉報

7#
ID:814525 發表于 2020-11-20 19:04 | 只看該作者
PT100的阻值基本和溫度成線性關系。依據兩個溫度點,如0度和100度,查分度表對應的阻值,然后此阻值在你的放大電路各有對應的輸出電壓,可列出線性溫度方程(兩點確定一條直線)。
回復

使用道具 舉報

8#
ID:377523 發表于 2020-12-8 10:08 | 只看該作者
張天?發表于 2020-11-20 19:04
PT100的阻值基本和溫度成線性關系。依據兩個溫度點,如0度和100度,查分度表對應的阻值,然后此阻值在你的 ...

不成線性吧
回復

使用道具 舉報

9#
ID:106821 發表于 2020-12-8 10:20 | 只看該作者
AD轉換