ID:420457 發表于 2020-11-23 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水泵和單片機分別單獨供電,繼電器控制水泵,當水泵未通電時單片機顯示屏(1602)數據顯示正常,當水泵通電時,ph傳感器ad數值數據紊亂,導致繼電器跳變,檢測失靈。
各位大佬,有什么辦法嗎?
繼電器已經添加光耦隔離,水泵用的是5v直流有刷小水泵,有沒有好的方法解決水泵電機電磁干擾問題。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:420457 發表于 2020-11-23 11:13 | 只看該作者
當水泵未通電時繼電器的吸合也是正常的。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:781556 發表于 2020-11-23 12:19 | 只看該作者
如果移除水泵干擾即消失,
很大可能干擾源來自於水泵,可以從震動,聲波,磁場,電磁波等方向一一排除。
並不代表電路不會影響,建議檢驗各個模塊的啟停會不會導致電流電壓出現大幅度波動。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

地板
ID:373388 發表于 2020-11-23 12:31 | 只看該作者
水泵外殼接地試試
回復

使用道具 舉報

5#
ID:847731 發表于 2020-11-23 12:38 | 只看該作者
參考一下建筑行業的做法包錫箔紙
回復

使用道具 舉報

6#
ID:342822 發表于 2020-11-23 12:39 | 只看該作者
干擾源以外部中斷最甚,注意
回復

使用道具 舉報

7#
ID:691028 發表于 2020-11-23 17:55 | 只看該作者
加了光耦后還出現干擾的可能性極低,最大的可能是你的處理器地和水泵的地根本就沒有隔離。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

8#
ID:643138 發表于 2020-11-23 18:37 | 只看該作者
你也在做自動澆花系統嗎
回復

使用道具 舉報

9#
ID:692599 發表于 2020-11-23 20:56 | 只看該作者
先把水泵換成假負載測試一下看看,確定是不是水泵的電磁干擾引起的;如果確定是水泵的電磁干擾,可以在水泵的正負極各接一個0.01uf的小電容再和水泵的電機外殼焊接在一起。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

10#
ID:211814 發表于 2020-11-23 21:06 | 只看該作者
靠近單片機電源接104電容濾波
回復

使用道具 舉報

11#
ID:416239 發表于 2020-11-23 21:16 | 只看該作者
你可以在電機的兩個引腳出并聯一個104的陶瓷電容
回復

使用道具 舉報

12#
ID:401564 發表于 2020-11-23 22:28 | 只看該作者
1:電源并聯一個1000uF的電解電容
2:找一個點作為共地點,單片機電源的地,馬達的地,繼電器的地,供電電源的地,分別用4根線引過來,這叫星型接地
3:電機反接一個4001二極管,記住:是反接,再并聯一個104電容
4:不是高電壓,不需要光耦的,事實證明:這也沒什么用,只有在隔離高電壓(一般是220V市電)才真正的有用
如果還不行,那就是其它問題了,

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

13#
ID:420836 發表于 2020-11-24 02:55 | 只看該作者
這是由于電磁干擾。
回復

使用道具 舉報

14#
ID:3212 發表于 2020-11-24 09:35 | 只看該作者
斷開水泵干擾消失,說明干擾來自于水泵的電源部分,又或者是直接電源的供電能力不足。
你試試:
1.換電源,使用大輸出電流的電源
2.電路最前端并聯更大的電容;
3.水泵的供電線路上加電感或者磁珠;

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

15#
ID:443955 發表于 2020-11-24 10:03 | 只看該作者
1:電源并聯一個1000uF的電解電容 2:找一個點作為共地點,單片機電源的地,馬達的地,繼電器的地,供電電源的地,分別用4根線引過來,這叫星型接地 3:電機反接一個4001二極管,記住:是反接,再并聯一個104電容 4:不是高電壓,不需要光耦的,事實證明:這也沒什么用,只有在隔離高電壓(一般是220V市電)才真正的有用 如果還不行,那就是其它問題了,

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

16#
ID:643138 發表于 2020-11-24 11:24 | 只看該作者
有沒有人教一教32做這個系統怎么做吖
回復

使用道具 舉報

17#
ID:118570 發表于 2020-11-24 19:06 | 只看該作者
應該是電源問題啦,電流不夠大,可以把水泵和控制模塊的電源分開,或者用一個大功率的電源,在水泵前加大電容感覺意義不大

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

18#
ID:143767 發表于 2020-11-25 11:51 | 只看該作者
水泵供電兩端接一個103/100V的瓷片電容或兩端各接一個103電容到地

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

19#
ID:735286 發表于 2020-11-25 12:49 | 只看該作者
整一個RC電路濾波放大電路來控制不就好
回復

使用道具 舉報

20#
ID:342822 發表于 2020-11-25 13:05 | 只看該作者
單片機干擾沒那么兇險~
只有某管腳設為輸入且高阻狀態并沒有上拉或下拉電阻時干擾才會侵入!

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

21#
ID:342822 發表于 2020-11-25 13:23 | 只看該作者
middfat 發表于 2020-11-24 09:35
斷開水泵干擾消失,說明干擾來自于水泵的電源部分,又或者是直接電源的供電能力不足。
你試試:
1.換電源 ...

樓主已說明單獨供電不存在共地串擾,最大可能是輻射干擾。那么問題來了,單片機為什么會接收輻射呢~~

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

22#
ID:414556 發表于 2020-11-26 23:15 | 只看該作者
加大電源容量
回復

使用道具 舉報

23#
ID:687694 發表于 2020-11-27 16:17 | 只看該作者
ad采樣干擾是因為水泵電機盲猜是有刷電機,會在電源產生諧波干擾,濾波是有點點效果,但并不能解決AD采樣干擾,ad采樣通常是對比基準電壓,但由于部分單片機廠家節省IO沒有專門的ad基準電壓輸入管腳,而采用內部基準或單片機供電電壓為基準。假如你沒有設置基準源,則默認采用單片機供電電壓做基準,這樣就會有串擾。
解決辦法如下:
1、ad屬于精密模擬電路,所以需要有單獨模擬地線,以磁珠,or電阻等與共地連接。
2、單片機電源引腳處添加濾波電容及串入濾波電感。(由于單片機工作電流較小,電感效果并不明顯)
3、采用內部基準電壓推算ad檢測電壓,而不使用單片機電源電壓為基準。(以stc為例,內部基準1.19V,測量內部通道測量基準得到1.19AD分量,測量電壓=(1.19*AD檢測分量)/1.19AD分量。這種方法在單片機工作電壓范圍內均可得到正確結果)

評分

參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

24#
ID:420457 發表于 2021-3-17 16:42 | 只看該作者
謝謝各位
回復

使用道具 舉報

25#
ID:304608 發表于 2021-3-18 11:03 | 只看該作者
看一下電路圖哇。。我用繼電器控制過24V電機,是沒有問題的。。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

26#
ID:143767 發表于 2021-3-18 14:17 | 只看該作者
按照下圖連接就可解決

回復

使用道具 舉報

27#
ID:424749 發表于 2021-3-18 15:20 | 只看該作者
在電機正負極加一個反接的二極管,電源如果能分開,最好電機的電源獨立,或者另外分出接,不要跟其他電路一起走線。單片機供電部分加電感電容濾波,傳感器也加濾波,軟件算法上做處理,采用濾波算法。
回復

使用道具 舉報

28#
ID:1093456 發表于 2023-9-13 23:39 來自手機 | 只看該作者
灼羊 發表于 2021-3-17 16:42
謝謝各位

大佬怎么解決的,我現在也遇到了
回復

使用道具 舉報

29#
ID:1034262 發表于 2023-9-14 16:06 | 只看該作者
基本上是布板不合理,甚至電路原理都不合理。
回復

使用道具 舉報

30#
ID:491577 發表于 2023-9-15 12:33 | 只看該作者
樓主已經說明:"水泵和單片機分別單獨供電,繼電器控制水泵"。這種情況下水泵幾乎影響不到單片機。干擾最大可能是水泵影響了PH傳感器,造成AD不穩定。PH傳感器電阻>250兆歐,非常容易被電磁干擾。解決方法:1、水泵遠離PH傳感器,2、給水池加一根地線,3、AD程序增加數字濾波(比如:連續100次AD轉換,先去掉10個最大值,10個最小值,其它80個數據再平均)。