請教一個關于PLC遠程,本地控制方面的問題,望大家不吝賜教!

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:429003 發(fā)表于 2021-1-8 10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一套電氣控制箱,功能簡單,主要是控制外部的幾個設備啟動、停止。1.思路上希望實現遠程、本地兩種方式都能控制設備啟停;
2.本地控制由按鈕(非自鎖開關按鈕)、中間繼電器通過物理連線實現(確保通訊異常,或者PLC故障時,本地亦能正常操作控制);
3.遠程控制由通訊器、PLC來控制,實現功能同本地一致;
4.控制上遠程、本地均可操作,類似于一套設備兩套控制按鈕,兩邊均可以啟動、停止;

問題:
    物理連接時,1個中間繼電器對應1路負載設備,2個按鈕(啟動、停止),啟動按鈕按下時線圈自鎖,負載供電,停止按鈕斷開線圈供電,這樣連接PLC似乎無法參與到控制當中(PLC無法斷開線圈)。這種場景該如何設計,望大家賜教!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發(fā)
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-8 16:40 | 只看該作者
遠程控制涉及到信息交換的問題,必須使用通信,有線無線均可,可根據自己掌握的技術選擇。將啟動/停止按鈕,中間繼電器均接入PLC,啟?刂朴锰輬D完成,就實現你的想法了。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:429003 發(fā)表于 2021-1-11 08:29 | 只看該作者
實現的方法是有的,主要是想確認這么一個問題,各位在使用PLC及按鈕做控制時,考不考慮PLC故障不能控制的問題?有沒有這樣設計,任何情況下,本地按鈕控制是可行的!