找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2957|回復: 5
打印 上一主題 下一主題
收起左側

有關DHT11使用可以用10K 的代替5k的電阻嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:790136 發表于 2021-1-30 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在做DHT11測試溫濕度實驗時,發現沒有5K的電阻,只有1k的和10k的,可以用10K 的代替5k的電阻接在DHT11上嗎?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:390416 發表于 2021-1-30 17:06 | 只看該作者
歐姆定律學哪去了? 兩個10K 并聯 不就是5K  
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:584814 發表于 2021-1-31 22:16 | 只看該作者
拉電阻5K或19K都可以用的
回復

使用道具 舉報

地板
ID:879348 發表于 2021-2-1 10:40 | 只看該作者
可以的,這只是上拉電阻,在低速環境比較隨意
回復

使用道具 舉報

5#
ID:718123 發表于 2021-2-3 17:26 | 只看該作者
可以的,上拉電阻沒有具體阻值的要求
回復

使用道具 舉報

6#
ID:320306 發表于 2021-2-4 10:05 | 只看該作者
按照我之前的經驗,只要不小于500歐姆都是可以的 !