分享一個 交流電過零檢測的電路

  [復制鏈接]
ID:390416 發表于 2021-1-31 23:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個 交流電過零檢測的電路,過零瞬間光耦導通(元件參數僅供參考),附:光耦輸出波形
51hei圖片20210131225846.png 51hei圖片20210131230713.jpg

回復

使用道具 舉報

ID:500464 發表于 2021-2-1 15:10 | 顯示全部樓層
這種過零檢測的電路相較于其它的有什么好處呢
回復

使用道具 舉報

ID:414016 發表于 2021-2-3 09:14 來自手機 | 顯示全部樓層
此電路只能檢測一個方向的過零
回復

使用道具 舉報

ID:143767 發表于 2021-2-3 09:54 | 顯示全部樓層
過于復雜了,AC220V后面串2支30K/2W電阻接到光耦上,兩個方向都可檢測到過零
回復

使用道具 舉報

ID:390416 發表于 2021-2-4 11:07 | 顯示全部樓層
aiyu1688 發表于 2021-2-3 09:14
此電路只能檢測一個方向的過零

是兩個方向的過零都能檢測,看示波器圖形
回復

使用道具 舉報

ID:390416 發表于 2021-2-4 11:08 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-2-3 09:54
過于復雜了,AC220V后面串2支30K/2W電阻接到光耦上,兩個方向都可檢測到過零

是兩個方向的過零都能檢測,看示波器圖形
回復

使用道具 舉報

ID:882828 發表于 2021-2-4 18:14 | 顯示全部樓層
GC1、GC2、PD9毫無必要,不知道為什么要加這些東西。
回復

使用道具 舉報

ID:390416 發表于 2021-2-8 18:52 | 顯示全部樓層
r2d2 發表于 2021-2-4 18:14
GC1、GC2、PD9毫無必要,不知道為什么要加這些東西。

有空多學學模電基礎
回復

使用道具 舉報

ID:189365 發表于 2023-9-6 14:51 | 顯示全部樓層
電路錯的
回復

使用道具 舉報

ID:433219 發表于 2023-9-8 16:51 | 顯示全部樓層
經驗是 電阻要選2w以上的,,,,
回復

使用道具 舉報

ID:352989 發表于 2023-9-9 08:08 | 顯示全部樓層
能說明一下具體工作原理嗎?
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2023-9-9 10:47 | 顯示全部樓層
一只電阻+一只雙向穩壓管或者不加+一只814光耦就可以了,用不著這么復雜,當然,加一只電容更好。雙向穩壓管可以起鉗位作用解決高電壓時對光耦的沖擊電流,這樣可以適當減小限流電阻以確保低電壓時流過光耦初級的電流不至于過小,增加電容器可以增加電路的抗干擾能力
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2023-9-10 08:42 | 顯示全部樓層
三極管的基極偏置電流從哪里獲得?
回復

使用道具 舉報

ID:973741 發表于 2023-9-11 19:43 來自手機 | 顯示全部樓層
直接電阻進雙向光耦,整流二極管都省了