求教N(yùn)TC熱敏電阻測溫出現不正常的溫度值

  [復制鏈接]
ID:711376 發表于 2021-2-18 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
使用單片機檢測溫敏電阻阻值變化來達到測溫目的時,測量范圍為-10-50℃,但是出現了溫度顯示9℃的情況(此時的室溫為25℃),為什么會出現這種情況?是單片機的問題嘛?求大佬們解答

回復

使用道具 舉報

ID:373388 發表于 2021-2-18 16:11 | 顯示全部樓層
沒原理圖,沒程序,怎么給你解釋
回復

使用道具 舉報

ID:213173 發表于 2021-2-18 17:04 | 顯示全部樓層
通常做法是根據溫敏電阻廠商提供的溫阻表與實際電路中采用的與溫敏電阻串聯的分壓電阻值計算出-10~50℃的分壓值制作表格(數組)。ADC結果與表格比對,最接近的數據就是當前溫度值。給你一個示例參考。 -30~150度數碼管溫度計(對分查表法).zip (31.88 KB, 下載次數: 54)


回復

使用道具 舉報

ID:276685 發表于 2021-2-18 19:15 | 顯示全部樓層
ntc一般有兩種測溫方法,查表法和公式法。ntc電阻一般不會直接連接單片機io。通常與一個電阻(采樣電阻)一同使用,他們都遵循歐姆定律進行分壓,單片機adc采樣有分辨率。0~255or0~1024等等。當然根據你采樣電阻的不同絕對不能草草去復制粘貼一個表或者公式
回復

使用道具 舉報

ID:644924 發表于 2021-2-19 09:49 | 顯示全部樓層
先確定ADC采樣的電壓值和真實電壓是否一致或相近,一致的話采樣沒有問題,那就是你查表或者公式的問題。如果不一致那就是采樣還有問題,先保證ADC采樣正確。
回復

使用道具 舉報

ID:112099 發表于 2021-2-19 10:51 | 顯示全部樓層
應該是ADC檢錯了,做下消抖處理
回復

使用道具 舉報

ID:487235 發表于 2021-2-22 09:33 | 顯示全部樓層
檢測幾次,還有串聯的電阻是多大,轉換公式有沒有問題,都可以考慮看看。
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2021-2-22 12:34 | 顯示全部樓層

沒原理圖,沒程序,怎么給你解釋
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2021-2-23 09:41 | 顯示全部樓層
如果9度是穩定的,并且在加熱時可以更改為較高的溫度,或者在冷卻時可以更改為較低的溫度,則很可能是由于錯誤的電阻表所致。 如果9度只是隨機的,則可能是由于噪聲引起的,那么需要添加一些濾波,例如對測量值求平均。
回復

使用道具 舉報

ID:80847 發表于 2021-2-24 17:10 | 顯示全部樓層
應該是程序問題,
回復

使用道具 舉報

ID:879348 發表于 2021-2-25 08:26 | 顯示全部樓層
8位單片機程序注意運算超范圍問題
回復

使用道具 舉報

ID:1011609 發表于 2022-3-20 09:19 | 顯示全部樓層
最好要有,沒原理圖,沒程序,沒法講,謝謝了