關(guān)于檢測三相電電壓的問題 |
30黑幣
最佳答案你的想法是對的:
1、用三個變壓器(互感器道理一樣)。用電阻直接分壓也可以,但不建議這樣做。!主要是安全問題。
2、將最大電壓的峰峰值,做到AD所能接受的范圍內(nèi)(假設(shè)5V)。以220VAC為例,取最大電壓為20%,220*1.2=264V,單峰值=264*1.414=373,峰峰值=373*2=746V
746/5=149.2,即變比用149.2。通常沒有恰好的變比,可用變比小一點的,如100。再用電阻分壓,達(dá)成總降壓149.2。
3、將各路電壓信號抬高2.5V(半個AD最 ...
| ||
| ||
| ||
評分
| ||||||||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||