本帖最后由 william_wangxb 于 2021-4-6 00:09 編輯
這個是聲光控+紅外檢測電路,應該是用于樓道燈控制電路,P3接紅外感應頭,也就是PIR, 感應到人體熱量則輸出脈沖電平,送單片機腳做檢測用;麥克風檢測聲音信號,經過NPN三極管9014放大輸出到LM393 6腳,7腳輸出低電平到單片機,做檢測用。
光敏電阻白天感應光照,電阻變小 ,lm393 3腳是高電平,1腳則是高電平,此時單片機檢測到低電平,PIR和聲音檢測失效
晚上光敏電阻阻值變大(可到MΩ級別),1腳輸出低電平,如果PIR感應到有人經過,或者有聲音,都能觸發單片機,輸出低電平導通三極管Q1, 接通繼電器,向P2輸出閉合的開關信號,編寫程序邏輯比較簡單。
說下我的幾點不成熟的建議:
1.PIR 電路部分明顯不合理,輸出直接接單片機,容易干擾或者不觸發(因為信號電平小會出現抖動),正確的做法是經過LM393運放后輸出到單片機,相反光敏電阻電路可以簡化,分壓電阻可以調整光明電阻的靈敏度,直流電平電平則可以直接輸出給到單片機檢測。
2.Q1建議選用NPN三極管,注意三極管要接到繼電器的下面而不是上面,這點很重要(至于原因,賣個小關子先不講),繼電器線圈兩端一定要反接一個二極管(4148),用途主要是保護三極管。這個也不能少。
3.單片選型太浪費了,這個造成成本的浪費,如果學習的話,這條可以忽略。 |