制作的反激電路,一帶負載電源就出現過流

[復制鏈接]
ID:528787 發表于 2021-5-4 15:32 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我設計了一個反激電路空載,一切正常,開關管也不熱,rcd緩沖電路當中的電阻也不發熱人超多,輸出5v。但當我一帶載之后,輸入的學生電源就開始提示我過流。這種情況出現的原因一般有那幾種?開關管在板子后面,輸入25~30v,輸出要求是5v6A。開關頻率是62khz,變壓器用的ee40,原邊6匝,副邊2匝。左邊是一個輔助電源,工作正常,輸出12v
1620113363292.jpg
回復

使用道具 舉報

ID:528787 發表于 2021-5-4 15:39 來自手機 | 顯示全部樓層
并排的三個芯片是過流和過壓保護,測試的時候還沒有接給sg3525的10腳
回復

使用道具 舉報

ID:528787 發表于 2021-5-4 21:56 來自手機 | 顯示全部樓層
搞清楚了,我的芯片用錯了,不應該使用電壓型控制芯片,應該使用電流型控制芯片,帶載短路的原因就是前段反激電感使用電壓型的話不知道是否釋放完畢,會導致電流在前段電感上面累加,導致前段電流過大,然后使得mos 管兩端電流過大,導致過流保護。
回復

使用道具 舉報

ID:336378 發表于 2021-5-7 12:54 | 顯示全部樓層
  恭喜你,又跳出了一個坑。
回復

使用道具 舉報

ID:143767 發表于 2021-5-7 19:48 | 顯示全部樓層
開關電源是模擬電路里最難搞的